Hej,
Jeg har lige læst de mange indlæg igennem, og synes lige jeg skulle komme med lidt input, da jeg selv har døjet med problemer de sidste 24 timer, pga. fejl/luft i gulvvarme anlægget. Jeg har selv 4 kredse og originalt købt pannex anlæg, fik dog pumpen udskiftet, da jeg ville have en grundfoss pumpe på istedet for den anden de leverede med.
Tilbage til emnet,
- Har du checket at du har nok tryk på gulvvarme anlægget, og at du ikke har luftlommer i rørene?
(du slukker alle pumper udenfor anlæg og den på gulvvarmen, skruer op eller piller termostat af, og sikrer stiften virker og masserer den så du kan se den virker.. Du har også temp målere ved flowmålere i toppen, den skulle gerne gå til MAX 60-70g(afhængig af kedel), og når du så starter på at smide vand i rørene, så du sikrer trykket er ok, vil du se temp falde rigtig hurtigt til 10-15 grader (da du smider koldt vand igennem til at fylde op med.
- Du har sikkert luftventiler på rørene udenfor gulvvarmen og dem checker du et par gange (mens pumper er slukket) om der kommer luft eller vand ud (vand+, luft dårligt så hold dem åbne til der kommer vand ud).
Omkring cirkulationen , så ryger vand igennem termostat opad med pumpen, og tilbage igennem (recirkulering) i bunden hvis temp er højere end termostat. Når termostat lukker, så trækker pumpen mere, og vandretningen er tilbage igennem pumpen. Og rolig der sidder en ensretter i bunden så vandet kun løber en vej.
Er trykket på gulvvarme anlæg ikke korrekt, så får du ikke cirkulation, og du kan ikke regne med flowmålere og tryk.
Er det ikke et luft problem men pumpen, kan du se når pumpen er på III eller I, for så er trykket iflg. flowmåler rigtig meget forskelligt (går fra 3 til 6). Jeg kører altid på laveste tryk men har ingen 1. sal eller så mange kredse, så det virker ok med "I" indstillingen her.
Hvis du ingen forskel ser på flowmålere når du skifter pumpehastighed, så kan det være der fejlen ligger, altså pumpen. billederne ser dog ud som mit anlæg. (Eller igen tryk på rørene og mangel på vand i rør/luft i rør)
Omkring Temperatur på gulvvarme i cirkulation, husk at få termostat taget af et par gange i sæsonen, for den sætter sig fast, og derfor skifter temp så ikke på flow i gulvet selvom du skruer op på 6 eller andet, så rens stift ofte nok og masser, så den virker. Du kan hurtigt se den virker, når temp måler i toppen ryger i top til 60g uden termostat monteret, gør den ikke, så skal stiften renses/masseres. Her bruger jeg en hammer med 6-7 slag, og så bagefter 5-10 tryk på stift, så virker den.
Lige nu venter jeg selv på gulvvarmen (har 40grader valgt her) mens kedel varmer op igen, efter ny opfyldning med rigtig koldt vand, som altså kræver masser af energi at varme op igen.
Det er ikke sjovt når vvs'ren ikke laver arbejdet korrekt, og ikke påfylder anlæg efter han har rodet og taget trykket på det hele. Fandt da ud af det igår efter jeg ville have flere kredse aktive
edit: Husk (personlig erfaring), Det kan være, at du ikke bør have forskellige tryk på pumperne udenfor gulvvarmen og på den som sidder i dit gulvvarme anlæg, da for højt tryk på gulvvarme pumpe kan tage recirkuleringen hurtigere end varnd udefra på venstre side af termostat, som måske er på "I" og gulvvarme pumper er på "II", det har aldrig virket her. Jeg har så også ens pumper på begge sider.