Side 7 af 12

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 18:38
af Zarge
ok så er jeg mere "rolig", det skulle jo helst være så der kunne være bare lidt varme i tanken, og hvis huset kan aftage 50kw så kommer en 750liters sgu snart til "bule indaf"... icon_cheesygrin.gif
Ang justeringen, hvis du udfylder din profil, så kunne de være der var nogen i området der kunne gi et kursus :wink: drinking25.gif

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 18:46
af Jan G hansen
jeps.. bare rørene til varme ud i huset siger ligesom.. jeg sluger sgu det varmesystem og spytter det ud af skorstenen...mine 5/4 tomme rør er spinkle i forhold til hovedledningerne ud i huset.. nok 15-20 cm i diameter.. gammelt selvcirkulations system. Meen, med tiden tror jeg nu den 50 kwt og en god akku tank kan blive forholdsvis godt i huset.. bedre end el-regningerne på 9-12000 om måneden i hvert fald. Jeg bor helt henne i Sverige.. Trelleborg, men nu kæmper jeg liige lidt med det selv med god hjælp fra jer her inde fra.. ellers kan jeg da selv køre lidt og se om jeg finder nogle der vil vise mig lidt i deres fyrrum

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 19:16
af Havmand
Føj for en elregning... Du bruger dobbelt så meget som mig... Altså det du bruger for på en måned bruger jeg halvdelen af... På et år !

Kan du ikke komme til at trække et nyt rør i de gamle...

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 19:20
af Jan G hansen
naa... i varme er det jo ikke så slemt.. jeg regner med at jeg bruger ca 100.000 kwt på et år... skal bare have godt gang i brændefyret.. så skal jeg nok få prisen ned.. brænde er jo rimeligt her ovre....240 kr pr m2 for gran... færdigt og leveret, såå... 50-60 m2 af det såå er jeg godt nede i pris på varmen

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 20:06
af MFRosendal
I sidste uge fik jeg rettet fyret op som det skal og det syder ikke mere. Men problemet med kedeltemperaturen var uændret.

I går fik jeg tilsluttet en trækmåler og trækket lå på omkring 20 mmVS mod de anbefalede 25 mmVS.

Så har jeg i dag monteret en røgsuger og fået høvet trækket til 25-30 mmVS og det brænder noget bedre, men...problemet med kedeltemperaturen var uændret.

Nu har jeg efterhånden ikke flere idéer.

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 20:38
af John Skov Jensen
MFRosendal » 03 Feb 2012, 20:06 skrev:I sidste uge fik jeg rettet fyret op som det skal og det syder ikke mere. Men problemet med kedeltemperaturen var uændret.

I går fik jeg tilsluttet en trækmåler og trækket lå på omkring 20 mmVS mod de anbefalede 25 mmVS.

Så har jeg i dag monteret en røgsuger og fået høvet trækket til 25-30 mmVS og det brænder noget bedre, men...problemet med kedeltemperaturen var uændret.

Nu har jeg efterhånden ikke flere idéer.
Har du gjort som anbefalet tidligere i denne tråd?
Justeret så trækregulatorklappen står mere åbent, trukket primær/sekundær pinden lidt ud??
Hvordan står de forskellige ting justeret??

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 20:43
af MFRosendal
Trækregulatorklappen står helt åben (vandret) nu og pri/sek pinden står 10 mm ude.

Pumpen står på trin 1, for at hæve temp mest muligt - kedeltempetaturen er 76 C.

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 20:50
af Zarge
Virker altså underligt... især på trin 1...
Der er ikke nogen luftkanaler eller noget der er blokeret?

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 21:04
af MFRosendal
Zarge » 03 Feb 2012, 20:50 skrev:Virker altså underligt... især på trin 1...
Der er ikke nogen luftkanaler eller noget der er blokeret?
Hved i så fald ikke helt hvad jeg skal lede efter, udover det som jeg har gjort i forvejen.

Atmos DC 50 - for lav kedeltemp.

: 03 feb 2012 22:07
af John Skov Jensen
De 3 ure på din ladeventil, hvad står de på??
På sådan en DC50 er der også en justeringsskrue på fronten, jeg har dog ikke kunnet finde en manual der beskriver hvad den gør, men det kan du jo selv prøve at læse dig til

Og røggas sugeren, den kører hele tiden??

Har du et termometer i røgrøret så du kan aflæse røggas temperaturen??