Side 6 af 6

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 18 dec 2016 16:57
af jclund
Hvilken iltprocent skal jeg kunne aflæse på displayet. Hvad er normalt?

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 18 dec 2016 17:45
af thy
jclund skrev:Hvilken iltprocent skal jeg kunne aflæse på displayet. Hvad er normalt?

Tja.. ved noget forbrug7-8 svinger noget...lavt forbrug 12-16 så det spænder over rimelig stort område det bliver problematisk hvis det kommer over 18 ca

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 18 dec 2016 19:12
af jclund
Super. Synes det svinger meget, men den er ikke over 18.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 18 dec 2016 19:41
af newpas
I mine øjne havde det også været fint hvis bøjning med renseklap havde st ud som bøjning over fyr. Så havde naturligt træk haft det nemmere.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 18 dec 2016 19:47
af thy
newpas skrev:I mine øjne havde det også været fint hvis bøjning med renseklap havde st ud som bøjning over fyr. Så havde naturligt træk haft det nemmere.
?????

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 18 dec 2016 19:50
af thy
jclund skrev:Super. Synes det svinger meget, men den er ikke over 18.
Den falder til ro. Når den har lagret data over nogen tid

Den måler bag ud og justere efter det.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 31 dec 2016 23:34
af jclund
Jeg får nu fejl A10 efter noget tid. Idag er den kommet to gange. Hvad Kan det skyldes. Den måler fint ilt%.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 01 jan 2017 01:31
af thy
jclund skrev:Jeg får nu fejl A10 efter noget tid. Idag er den kommet to gange. Hvad Kan det skyldes. Den måler fint ilt%.
Tja noget er utæt.

Tjækliste
Snoren i døren wd40
Sonden fastspændt og utætheder rundt om samlinger der
Lågen til magasin.
Trækstabilisator?

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 01 jan 2017 19:22
af jclund
Jeg prøver at tætne lidt i morgen. Kan se der er et lille hul i mit røgrør, hvad kan jeg tætne med? Har ikke trækstabilisator.

Re: Indstilling af Baxi Multiheat 1.5 uden ilt.

: 01 jan 2017 20:49
af thy
jclund skrev:Jeg prøver at tætne lidt i morgen. Kan se der er et lille hul i mit røgrør, hvad kan jeg tætne med? Har ikke trækstabilisator.
Brændeovns kit
Varme silicone
Alutape