Vandetryk forsvinder!
: 28 dec 2013 15:10
Hej Redman76
Jeg læste dine kommentarer her i tråden, dem har jeg så tilladt mig at kommentere videre på herunder
Jeg læste dine kommentarer her i tråden, dem har jeg så tilladt mig at kommentere videre på herunder
Redman76 skrev:hej jeg kan se at der er mange forskellige meninger om hvordan fortrykket på ekspansionsbeholderen skal være.
1. de fleste beholdere er 0,5 fra fabrikken og er ok for de fleste anlæg.Ja det er rigtigt at for de fleste er et fortryk på 0,5 bar ok, men det hjælper jo ikke noget hvis en brugers installation netop ikke er som de fleste. Derfor skal man tage stilling til hvilket fortryk man har brug for i netop ens egen installation og om nødvendigt justere det. Det nytter ikke noget at sige at det passer nok ved mig for det gør det ved de fleste. Nej, man skal sætte sig ind i tingene eller lade en vvs`er om opgaven. At være ligeglad og tro at fordi det passer ved de fleste så passer det også for mig, det er en forkert holdning
2. se i instruktions manualen for kedlen. producenten skriver altid hvad de forventer at det skal være. ved lækage på kedlen kan nogle producenter fraskrive sig ansvar hvis der er for højt fortryk. (baxi siger 0,5 bar)Det lyder interessant at en kedelproducent foreskriver et givent fortryk og oven i købet fraskriver sig ansvar hvis det er forkert. Særlig interessant fordi det fortrykket intet har med kedlens funktion eller virkemåde at gøre, det skal jo blot være korrekt iht det specifikke anlæg. Kan du forklare nøjagtigt hvor du har fundet denne tekst i Baxi dokumentation og skrive det her i tråden
3. størrelsen på ekspansionsbeholderen er vigtig. lovgivningen siger 4% af anlæggets vandindhold, dog kan det være en fordel at sætte en større beholder ca 8% når der er tale om pillefyr og fastbrændsel.
hvis beholderen er for lille vil vandtrykket på anlæg pendle op og ned alt efter temperaturen på anlæg.Sidst jeg læste i BTV 32 stod der at lovkravet ved mekanisk fyrede anlæg (pille og stoker anlæg) er 4 % af den totale vand volumen i anlægget og lovkravet ved manuelt fyrede anlæg (fastbrændselskedler) er 8 % af den totale vandvolumen.