Side 6 af 7

HFPI falder ud

: 09 dec 2013 20:52
af Landlyst
T-mek skrev:
Vil sige at det er lidt usandsynligt at det skulle være termostaten, men man ved jo aldrig.
Varmelegmerne i vvb. sidder normalt på samme flanche og skiftes normalt alle samtidigt.
Med strømmen frakoblet din vvb. kan du måle på den og hvis fejl på varmelegme er slem nok kan du måle det med et alm. ohm meter.
Mål fra hver fase ledning og til jordledning.
Det må jeg lige have prøvet... :great:

HFPI falder ud

: 09 dec 2013 21:16
af Julehund
Landlyst skrev:
Jeg kan ikke høre hvad du siger... icon_cheesygrin.gif 8)
Laban! icon_cheesygrin.gif

HFPI falder ud

: 09 dec 2013 21:25
af Landlyst
Julehund skrev: Laban! icon_cheesygrin.gif
Jaja men du kan være evig forvisset om at jeg ikke laver farlige konstruktioner :great: Er jeg i tvivl så skal jeg nok finde ud hvordan det skal laves inden jeg laver noget... Og ja ved godt at når jeg rør noget før hpfi så er der kontant afregning... Men det er ikke første gang jeg har leget med den slags... (100amp forsikringer... icon_cheesygrin.gif )

HFPI falder ud

: 09 dec 2013 21:28
af Brandsen
Halløj i forum,

Der stod jeg vist af .....100amp forsikringer eller mon ikke 100amp for-sikringer ?

Ellers gad jeg god vide hvad det koster at tegne en sådan forsikring 8)

HFPI falder ud

: 09 dec 2013 21:47
af klinten
Det skulle vel ikke være en ældre model NBE VVB du har? Jeg har lige haft samme problem. Bigfoot herinde fra, fortalte mig at det var et kendt problem på de beholdere.

HFPI falder ud

: 09 dec 2013 21:48
af Aaen
Sådan en 100A forsikring tegner man sammen med en ulykkes-forsikring, det er mest elektrikere der gør brug af det.

HFPI falder ud

: 09 dec 2013 22:07
af levi
klinten skrev:Det skulle vel ikke være en ældre model NBE VVB du har? Jeg har lige haft samme problem. Bigfoot herinde fra, fortalte mig at det var et kendt problem på de beholdere.
Nej Landlyst har en Elektromet beholder. ( hvor varmelegemet er brændt af i ).

HFPI falder ud

: 10 dec 2013 01:43
af snubbi
hej
jeg tro ikke du har 100 a for sekring ind til huset , med mindre det er landbrug eller en mindre industri ejendom .
De fleste ældre huse har max 63 a, næsten alle ny huse har kun 25 a forsekring ind i dag .der er ikke behov for mere .
mvh elektrikeren

HFPI falder ud

: 10 dec 2013 05:52
af Landlyst
snubbi skrev:hej
jeg tro ikke du har 100 a for sekring ind til huset , med mindre det er landbrug eller en mindre industri ejendom .
De fleste ældre huse har max 63 a, næsten alle ny huse har kun 25 a forsekring ind i dag .der er ikke behov for mere .
mvh elektrikeren

Behøver vel blot at fortælle jeg er uddannet Landmand i sin tid icon_cheesygrin.gif

HFPI falder ud

: 10 dec 2013 05:53
af Landlyst
levi skrev:
Nej Landlyst har en Elektromet beholder. ( hvor varmelegemet er brændt af i ).
Og tre forkerte ben :cry: :roll: icon_cheesygrin.gif