Hjælp...hvilken ydelse har jeg brug for..?
: 19 sep 2013 13:55
Ugelvig skrev:
Vi er slet ikke uenige![]()
Trækstabilisator er guld værd, både til udtørring og til jævn træk i kedel.
Udfordringen kommer bare, når vi har disse moderne træpillefyr med høj nyttevirkning. Røggassen kommer sjældent over 100 grader ved indgangen til skorstenen. Selv med høj last!
Sådan var min røggas også på baxi multiheat 1,5 i 30-100 pct., men ved 100 pct. Ydelse så jeg røggasser på 150 gr. ,men nu skal vi jo ikke sammenligne en stoker med et træpillefyr![]()
Personligt har jeg aldrig været over 95 grader endnu, selv ved højest last og beskidt kedel og røgkasse. Derfor valgte jeg en keramisk, jeg vil være helt sikker!
http://www.schiedel.dk/fileadmin/data/d ... ebruar.pdf
Prøv at kigge på side 24 - 27, der er en fin gennemgang af de forskellige skorstenstyper og hvornår man bør vælge hvad. Enkelt- og dobbeltmodul anbefales kun ved røggas over 150 grader C, når vi snakker træpiller. Derfor en keramisk