Side 6 af 7

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 20 apr 2017 10:32
af Terztar
thy skrev:H 0,4
L0,1 Ja her ændres der ret meget
p05

100% 15sek blæs 46
30-100% 20sek blæs 8

MIN 10

prøv overstående

der skulle være både til kulde og varme dage :great:
Hej Thy, håber du fortsat er aktiv på forummet efter lidt år ;)

Mine forældre har igen, lidt udfordringer med deres BAXI.
Jeg har renset den og tjekket indstillinger, den står som følgende:
-30
H 0,4
L 0,1
P 05

100% 15sek blæs 46
30-100% 20sek blæs 8

MIN 10.

Røgtemp på 120-130.

Er det I første omgang korrekt sat op?

Udfordringen er at pillerne ikke rigtig blive brændt helt af, de ligger sig i klumper og er forsat forholdsvis hele.
Enden må det være pillerne, som er dårlige, eller også skubber fyret evt. flere piller ind end den kan nå at forbrænde?

Håber du kan hjælpe :)
Prøver lige at se om jeg kan uploade et billede af brændkammeret..

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 20 apr 2017 10:34
af Terztar
Billede

Det er en uge efter at fyret blev renset helt.
Pillerne er Storaenso 8 mm.

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 20 apr 2017 11:14
af thy
Der er nogle fejl
-20 husk at bladre vidre efter ændringer med driftformsknap og til sidst afslut med tryk på on/ offknap
H0,2
L0,1
Driftformsknap må ikke lyse når fyret kører.
Bør ændres snarest
Kikker nærmer senere

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 20 apr 2017 17:41
af thy
thy skrev:Der er nogle fejl
-20 husk at bladre vidre efter ændringer med driftformsknap og til sidst afslut med tryk på on/ offknap
H0,2
L0,1
Driftformsknap må ikke lyse når fyret kører.
Bør ændres snarest
Kikker nærmer senere
-20
H0,3 passer bedre
L0,1
Po5
No

Så bør det passe sammen...

Vigtig med driftformsknap ikke må lyse..

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 20 apr 2017 19:51
af Terztar
thy skrev:-20
H0,3 passer bedre
L0,1
Po5
No

Så bør det passe sammen...

Vigtig med driftformsknap ikke må lyse..
Hej Thy :)
Tak for hurtigt svar!!

Så er der ændret på det. Driftsform har aldrig lyst, så den har altid skiftet automatisk.

Jeg er lidt i tvivl om hvad du mener, med den sidste indstilling 'No'?

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 20 apr 2017 20:24
af thy
Terztar skrev:Hej Thy :)
Tak for hurtigt svar!!

Så er der ændret på det. Driftsform har aldrig lyst, så den har altid skiftet automatisk.

Jeg er lidt i tvivl om hvad du mener, med den sidste indstilling 'No'?
Går da ud fra styringen står på no( normaldrift)

Der skal holdes lidt øje med den da det så noget mærkeligt ud på billedet

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 20 apr 2017 22:46
af Terztar
thy skrev:Går da ud fra styringen står på no( normaldrift)

Der skal holdes lidt øje med den da det så noget mærkeligt ud på billedet
Yes, den er på normal drift. Var bare i tvivl om hvad forkortelsen betød :wink:

Det ser umiddelbart ud til allerede, at have hjulpet på asken.
Men jeg tjekker lige igen i morgen tidlig, og i løbet af ugen.

Tak so far! :P

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 26 apr 2017 10:33
af Terztar
Billede
Så er der update igen..
Det ser desværre ikke for godt ud.
Det lader til at der enden kommer for mange piller ind, eller også kan den simpelthen ikke brænde dem helt til aske.

Kan det være pillerne som er problemet?

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 26 apr 2017 10:39
af thy
Terztar skrev:Billede
Så er der update igen..
Det ser desværre ikke for godt ud.
Det lader til at der enden kommer for mange piller ind, eller også kan den simpelthen ikke brænde dem helt til aske.

Kan det være pillerne som er problemet?
Måske.
Sneglen hænger vel ikke der vil sige kører efter klik.
Giv den 5 mere i blæs høj og 2 på lav.

Har du mit nr ku godt tænke mig at høre nærmer om problemet.

Re: Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 05 maj 2017 09:53
af Terztar
thy skrev:Måske.
Sneglen hænger vel ikke der vil sige kører efter klik.
Giv den 5 mere i blæs høj og 2 på lav.

Har du mit nr ku godt tænke mig at høre nærmer om problemet.
Mine forældre har selv holdt øje med den, de sidste 14 dage. Den har fortsat med at gøre det samme.

Så prøvede de at sætte MIN 60.
Det har hjulpet og gjort at der slet ikke opbyggede sig nogle piller i kammeret.

Hvad kan det betyde?