Side 6 af 7

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 08 mar 2012 23:05
af thy
Stofferdrengen » 08 Mar 2012, 22:37 skrev:Pudsigt, jeg oplever for tiden præcist det samme - også efter en rensning. Kører med Thys lave indstillinger og fyret går ud efter 4-8 timer.

P 06
H 0.2
L 0.1

100%
luft 20
sek 20

30%
Luft 8
sek 26

Det er som det varmere vejr gør, at fyret kræver flere piller for at holde sig kørende - og det er jo ikke meningen. Mon ikke der sker noget med forholdet mellem, hvor længe fyret kører på lav og på høj?

Indstillingerne ovenfor har jeg kørt med i nogle uger efter det helt kolde vejr stoppede.
Mens det var helt koldt var mine indstillinger
P 06
H 0.3
L 0.1

100%
luft 46
sek 22

30%
luft 9
sek 26

Det fungerede fint, mens det var helt koldt.

Baxi 2,5
8mm Neova (som har skiftet lidt udseende i sidste sending - har det mon noget at sige?)

P 06
H 0.2
L 0.1

100%
luft 20
sek 20*****19

30%
Luft 8
sek 26*****20


måske det slår til... vil helst ikke overfodre :D :oops:

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 09 mar 2012 15:33
af Stofferdrengen
Nå, i aftes gik det pludselig op for mig, hvad problemet var. Fyret kører næsten kun på lav - og har så svært ved at holde røgtemperaturen - den stod konstant på 100 grader. Har børstet føleren med en stålbørste og fjernet 3 turbolatorer. Røgtemp steg til 110-115 og fyret kører fint.

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 09 mar 2012 18:11
af noller
Hej med jer

problemet er det samme som trådstarters baxi 1,5, tænker årsagen til den køre lav hele tiden er fordi den får for meget at leve af, mener 0,5 hver 20. sekund giver 1,5 hver minut og så kører man jo næsten standard indstilling på nær 0,2. Med en standard indstilling på 1,7 yder baxi 1,5 15 kw , og lur mig om ikke det er for meget. Hvis du dividere
1,7 med 3 får du et tal som er 0,5666666 kunne vi godt runde til 0,6, så nytter det ikke man sætter sneglens tid til 20 sek. så er man jo samme sted henne som standard indstillingen og det yderst sjælden man har brug for, så skulle det da være fordi der ingen vinduer er dit hus.Vil næsten æde min gamle hat på, at hvis man sætter sneglen til at køre hver 56. sek med en snegletid på 0,5 vil den hurtigt tabe pusten og gå på høj, på den måde vil den pendle i mellem lav og høj og pausefyring bliver en saga blot. Der næste kunne man indstille høj , der dividere man 1,7 med 2 som er 0,85 kunne vi runde til 0,9 snegletid hver 18 sek. På den måde har man faktisk halveret ydelsen , der er ingen ide i at rulle mere ud end man kan bruge.

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 09 mar 2012 18:22
af Bigfoot
noller » 09 Mar 2012, 18:11 skrev:Hej med jer

problemet er det samme som trådstarters baxi 1,5, tænker årsagen til den køre lav hele tiden er fordi den får for meget at leve af, mener 0,5 hver 20. sekund giver 1,5 hver minut og så kører man jo næsten standard indstilling på nær 0,2. Med en standard indstilling på 1,7 yder baxi 1,5 15 kw , og lur mig om ikke det er for meget. Hvis du dividere
1,7 med 3 får du et tal som er 0,5666666 kunne vi godt runde til 0,6, så nytter det ikke man sætter sneglens tid til 20 sek. så er man jo samme sted henne som standard indstillingen og det yderst sjælden man har brug for, så skulle det da være fordi der ingen vinduer er dit hus.Vil næsten æde min gamle hat på, at hvis man sætter sneglen til at køre hver 56. sek med en snegletid på 0,5 vil den hurtigt tabe pusten og gå på høj, på den måde vil den pendle i mellem lav og høj og pausefyring bliver en saga blot. Der næste kunne man indstille høj , der dividere man 1,7 med 2 som er 0,85 kunne vi runde til 0,9 snegletid hver 18 sek. På den måde har man faktisk halveret ydelsen , der er ingen ide i at rulle mere ud end man kan bruge.
Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge.... Har du nogensinde prøvet at køre med de snegletider du gerne ville? 56sek på lav, med 0,5 i snegletid, så går den ud. Det vil slet ikke kunne lade sig gøre.
Jeg har smidt iltstyring på min nu, og jeg kan se den kører 0,5 i snegletid hvert 20 sekund. Det passer meget fornuftigt med mit forbrug for tiden. Og om nogen har jeg da et bette knaldhytte af et hus.

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 09 mar 2012 18:38
af noller
Hej mester

Det er jo lige nøjagtig de indstillinger jeg kører med uden iltstyring, og det virker perfekt , glemte at skrive blæser%
21 høj 8 lav om man ligger på sofaen eller aer baxi på kinden ja så vil hellere ae baxi da sådan sofa er tung at danse med. Og ja baxi skal aes noget mere når man ikke har iltstyring, men husk intet kommer af sig selv her i livet , ja så skulle det da lige være grå hår og navleuld.
selvfølgelig kan det lade sig gøre da min røgtemp. ikke kommer under 90gr. i lav last. Den pendler mellem lav høj og på den måde får du en højere røgtemp. og det er vel og mærket uden afmontering af turbolatore.

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 09 mar 2012 19:03
af thy
noller » 09 Mar 2012, 18:11 skrev:Hej med jer

problemet er det samme som trådstarters baxi 1,5, tænker årsagen til den køre lav hele tiden er fordi den får for meget at leve af, mener 0,5 hver 20. sekund giver 1,5 hver minut og så kører man jo næsten standard indstilling på nær 0,2. Med en standard indstilling på 1,7 yder baxi 1,5 15 kw , og lur mig om ikke det er for meget. Hvis du dividere
1,7 med 3 får du et tal som er 0,5666666 kunne vi godt runde til 0,6, så nytter det ikke man sætter sneglens tid til 20 sek. så er man jo samme sted henne som standard indstillingen og det yderst sjælden man har brug for, så skulle det da være fordi der ingen vinduer er dit hus.Vil næsten æde min gamle hat på, at hvis man sætter sneglen til at køre hver 56. sek med en snegletid på 0,5 vil den hurtigt tabe pusten og gå på høj, på den måde vil den pendle i mellem lav og høj og pausefyring bliver en saga blot. Der næste kunne man indstille høj , der dividere man 1,7 med 2 som er 0,85 kunne vi runde til 0,9 snegletid hver 18 sek. På den måde har man faktisk halveret ydelsen , der er ingen ide i at rulle mere ud end man kan bruge.
nemlig ja..
fyret kører bare bedre med 20sek end de 56sek og så kan man jo gå op mod 25sek altså sænke yderliger hvis BARE man kan holde de 90-100grader på røg

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 09 mar 2012 20:18
af noller
Hej Thy

Jeg har indstillet min baxi til lille varmebehov hvilket gør at den pendler i mellem høj og lav som jeg ser det har den aldrig kørt bedre, har et stegetermometer monteret i mellem røgrør og isolering og kan måle en højere røgtemp. ved indgang i skorsten , det havde jeg ikke før da jeg kørte høj varmebehov p.g.a den pendlede i mellem lav og pause.
Et lille regnestk. 50Watt x 171kvm.=8550Watt

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 10 mar 2012 07:13
af Flyball
noller » 09 Mar 2012, 20:18 skrev:
Jeg har indstillet min baxi til lille varmebehov hvilket gør at den pendler i mellem høj og lav som jeg ser det har den aldrig kørt bedre....
Man har jo lov til at ændre mening :)


:great:

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 10 mar 2012 15:07
af noller
Hej Flyball

Ændre mening eller indstilling på baxi for at opnå den mest økonomiske drift er i øjeblikket nede på 16 kg pr. døgn
og det er vel og mærket med det forfærdelige bladdersnevejr vi fik forleden.Syntes jeg opnår bedre forbrændning og bruger færre piller med indstillingen til lav varmebehov.Bruger kun 100% knappen når der virkelig er behov altså ved bade og efter endt udluftning. Så alt i alt er jeg blevet en meget tilfreds baxiejer.
Så den er sommertrimmet er da helt overbevist om at den ikke vil klare en vinter med de indstillinger eller d.v.s det kan den godt men så vil den køre høj hele tiden og det er der ingen økonomi i.

Forbrug og instillinger (igen igen)

: 10 mar 2012 18:16
af Flyball
noller » 10 Mar 2012, 15:07 skrev: ...Så alt i alt er jeg blevet en meget tilfreds baxiejer....
Så bliver det jo ikke meget bedre :P


:great: