Problemet er nok der ikke er ret mange smede der har haft undervisning i termodynamik. Prøv evt at spørge en energirådgiver istedet.....
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
jeg fik samme besked fra min smed, at jeg var tosset i hovedet, men nu hvor jeg har sænket fremløb til 70, og retur stadig er 60, så er mit forbrug også faldet voldsomt allerede.Fer » 15 Nov 2011, 16:49 skrev:Problemet er nok der ikke er ret mange smede der har haft undervisning i termodynamik. Prøv evt at spørge en energirådgiver istedet.....
den forvirring har været igennem hele emnet.... men det er en kredsløbsshunt vi taler om her....Brandsen » 15 Nov 2011, 19:48 skrev:Halløj i forum,
Hey, synes der er nogen der taler lidt forbi hinanden.
Der er 2 forskellige shunts (bypass) i spil her. Den ene kunne vi jo kalde kedel shunt,
den sidder normalt meget tæt på selve kedlen, og sikrer returvandet altid er mindst
60 grader, sådan kedlen ikke giver kondensvand, ruster, får revner pga termisk påvirkning, m.v
Typisk kører men med fremløb på 70 - 80 grader og mindst 60 grader på returen.
Den anden kunne vi kalde kredsløbs shunt, som typisk sidder længere ude i anlægget,
dvs efter kedel og VVB, og shunter fremløb til gulvarme eller radiatorer, sådan fremløbstemp
til 'rum opvarming' ikke er så høj som fremløbstemp fra kedlen, og dermed reducerer tab i form
af strålevarme fra rørene til gulvvarme og radiatorer.
Her er der ingen grund til at radiatorer får 75 grader varmt vand, det kan angiveligt shuntes ned til
langt lavere temp, og dermed reducere varmetabet, og dermed spare bændsel, fordi der her er tale
om relativt lange stræk af rørføring.
Bare lige en observation