Side 5 af 14

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 13 feb 2011 20:15
af john m
Hvis det er et scotte magasin er det 320l men hvis man ganger med 0,7
passer det ca. alt afhængig af hvor hårdt pillerene er presset.

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 13 feb 2011 20:17
af Scotte Kim
Morten J » 13 Feb 2011, 20:03 skrev:Er der nogle der ved hvor mange kilo piller, der kan være i en 360L silo, når den er helt fyldt.
1 kilo træpiller fylder ca 1,5 til 1,6 liter :)

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 13 feb 2011 20:17
af Morten J
Ja, sorry selvfølgelig 320, det var bar sådan jeg kunne taste et ca. antal ind i stokerkontrol

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 13 feb 2011 20:21
af Hyl
Det ser da lidt mere fornuftigt ud nu :-)

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 13 feb 2011 20:59
af Lund
Hva dælen, troede kun den gik fuld gas LAUGHT~211.GIF

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 14 feb 2011 16:35
af neist
Hvilke blæse og PID justeringer endte du så ud med ?

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 14 feb 2011 18:21
af Morten J
Ja, det virker mere fornuftigt nu. Vi vil vente med at justere mere på fyret indtil blæsvejret har lagt sig. Indtil videre står blæs på 80% både i lav, midt og høj.
P=2,5
I=0,3
D=5,0

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 20 feb 2011 10:11
af Frank_Rasmussen
En lille sidebemærkning:

Den småflimren, som man kan se på ydelse-kurven, når der ikke køres 100 procent, kan skyldes, at D er for højt, og/eller I er for lav i forhold til P.

I version 6.61 kan man slet ikke stille på D i styringen længere. Standard-indstillingen er nu P=2,5; I=0,5; D=0.

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 20 feb 2011 15:58
af TaagMan
Status opdatering efter besøg:
Blæseparametre ved lav og middel var for høje. Justering via korrektion var ikke muligt. Da det var rettet fik jeg justeret den ind ved middel og lav. Høj var nogenlunde spot on... ikke noget under den helst ville køre 100%.

Ingen ventil på VVB, så varmt fremløbs bliver løbende pumpet frem til en typisk allerede varm VVB og cykler derfor unødigt frem og tilbage i stikledningen. (dyrt)

Det med gulvvarmen ser ud til at være fikset af Morten... så nu skal temperaturen på gulvene bare justeres ind, og 2 vejs vvb styring monteres, så er den i vinkel.

Vi må se hvad graferne siger de næste par dage ;)

Re: For stort forbrug på nyt 10kw

: 20 feb 2011 17:40
af neist
TaagMan