Side 5 af 6

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 27 jan 2011 17:17
af stigmc
Hej THY.Jo jeg har både iltsonde og røgrørsføler ude ved calibrering,ellers er den for lang tid at få den under de 40 grader hvor den kan calibreres.Ja,jeg kører ned P05.Skorstenen er 2 m isoleret 150mm røgrør ind i en 9 m skorsten med ø20 isokern.
Ang.at den skulle stige op til SET-punkt og så gå i pause er jeg ikke med,den gør nøjagtig det som Baxi beskriver i deres instruktion side 10,1.3.1.
Nej jeg fatter heller ikke den ilt%,de gange den har kørt perfekt ligger den min 3,6 max 9,2 hvilket passer mig meget bedre,jeg fatter ikke hvorfor den lægger sig fra 0,0 til 2,4 og er 4-5 min om at stige.V.H. stigmc

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 27 jan 2011 20:30
af Claus Birth
Hej Stigmc!
Det ville glæde os alle, hvis du fik udfyldt din profil, som vi andre har gjort. Det være sig oplysninger op dit pillefyr, brændselstype, årsforbrug mm..
Vi ser frem til at du får det rettet.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 27 jan 2011 21:02
af stigmc
Hej Claus.Der er intet jeg hellere vil end at få min fyrprofil op,og jeg har prøvet adskellige gange,men hvor kan man skrive oplyningerne,går jeg ind i mmin profil under fyrdata er der ingen steder jeg kan skrive dem.V.H.stigmc

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 27 jan 2011 21:10
af Jan_Al
Klik på "Brugerkontrolpanel" og derefter på fanebladet "Profilindstillinger", så kan du indsætte dine data nederst på siden.

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 27 jan 2011 21:33
af Claus Birth
Hej Stigmc!
Jeg kan se at Jan_Al er kommet mig i forkøbet. Jan's vejledn. er fin og fyldestgørende.
Se bare at få skervet lidt om eget liv. Prøv evt. link herunder.
ucp.php?i=164


Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 30 jan 2011 16:41
af stigmc
Ja så har jeg haft en week-end hvor baxien lørdag med set 76 ikke ville op på mere end 77 og stod og kørte løs på lav ydelse sank i temp og til sidst gav en A11.Her søndag kører den indtil videre perfekt.De kommer fra baxi imorgen så håber jeg de kloge hoveder kan fortælle mig hvad fa--- der forhindre den i at stige i temp.stigmc

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 30 jan 2011 17:00
af snubbi
hej stigmc
har du haft blæser af og blæse med tryk luft der hvor den sider der , samt rense blæser vinger hvis den er snavs ,ned sætter de ydelsen på blæseren ganske meget . :great:

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 30 jan 2011 19:10
af Claus Birth
Hej Stigmc!
Du kan forvente at Baxi-manden ønsker at indstille værdierne på "grundindstillingerne" så du kan prøve om det ændre noget før han dukker op. A11 er en alarm der fortæller at der ikke er ild, sænk evt. din pause tid til 5-6 min. , jeg selv har pausetid på 5 min. med snegletid på 1,2-1,3 sek..
Vi ser frem til en løsning på dine kvaler.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 30 jan 2011 19:55
af stigmc
Hej .nej jeg har ikke renset blæseren,det vil jeg se på imorgen,og jeg har prøvet at stille pausetiden ned og snegletiden op,men når den er i dårligt humør reagerer den slet ikke.stigmc

Re: Baxi Multiheat 2,5 styrreprint

: 31 jan 2011 00:45
af snubbi
hej
så kontroler at blæser hjulet ikke sider løst på akselen har oplevet det et par gange med ventilation anlæg .
da jeg købet baxien brugt, lavet den også nummer med mig efter 2-3 måneder .det var prommen der hade en fejl da jeg skifte den har den kørt lige siden ,ved ikke da du købte et nyt styrre print om du fik en ny prom med eller du brugt den gamle nå de kommer i morgen ,og hvis du har brugt den gl. bør du nok købe en ny prom 1.10 eller nyer hvis der kommet en sådan. :great: