Side 5 af 6

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 22 dec 2010 21:51
af TaagMan
Du skal ikke tage dig af at den dropper i ydelse helt vildt hurtigt, og tar noget tid om at stabilisere sig. Det er helt normalt.

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 22 dec 2010 21:56
af neist
Nu har jeg sat I ned til 0,1

Pyhh kedel temp er styrtdykket

Autoberegning er sat til

Jeg har lige tjekket de øvrige parametre

Blæser

Lav 15
Mid 20
Høj 25

Korretion
Lav 85
Mid 80
Høj 88

Snegl ydelse 1500gr (faktisk nyvejet værdi 1690 gr)

Mætning lav 2,66
Mætning høj 14,0

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 22 dec 2010 22:03
af john m
Hvor høj er din returtemp efter shunt i forhold til fremløbstemp ?

Mvh John

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 22 dec 2010 22:05
af Løth
Frank
jeg forstår ikke lige det du skriver :oops:

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 22 dec 2010 22:05
af neist
John

Jeg har ingen termometer der måler retur.

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 22 dec 2010 22:09
af TaagMan
Løth, Frank ber dig om at oprette dit eget emne hvis du har et problem :)

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 22 dec 2010 22:33
af Frank_Rasmussen
Ja. Beklager det uhøflige svar, som ikke tilkommer mig at skrive. Neist's grafer var vist bare for interessante :-)

(Nydelig graf. Måske lidt hissig også efter min smag. Måske et for højt D-led... Bestemt en nyt emne på forumet værdig)

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 23 dec 2010 05:55
af Løth
ok jeg takker og prøver

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 23 dec 2010 11:07
af Frank_Rasmussen
Reguleringen er stadigvæk for voldsom, ud fra det vi har siden kl. 22 i går.

Jeg vil gerne foreslå en halvering af I-leddet, sådan at det bliver til 0,05.

Re: 10 kw Scotte svinger meget på kedel ydelse

: 23 dec 2010 11:46
af neist
Jeg skylder vist snart dig og TaagMan en julebryg ;o)

Har fundet et par ting som nok ikke er så godt.
Så jeg tror lige det skal kører et stykke tid endnu inden jeg rører ved indstillingerne.


Jeg har nok været lidt "flink" med at shunte kedlen, den bliver rigtig varm inde under bunden (det er ikke der isoleringen er brugt), så jeg har reduceret shunt noget, desværre har jeg ingen termometer på den. Man kan vel sige at den er gået godt og grundigt i selvsving. Derudover er der en forbindelse over til oliefyrets fremløb som jeg har lukket, der er dog ikke nogen direkte cirkulation da returen på oliefyret er lukket men der brændes da noget effekt af.

Så jeg synes at kunne se den sidste times tid har været noget mere stabil.