Side 5 af 5

Re: Utæt HEF stoker

: 09 dec 2008 23:25
af P.N.
Ulrik skrev:Hvordan ser asken ud, er der uafbrændte piller i askeskuffen?

Et anlæg der overfodrer specielt under pausefyring kan give grundlag til røggaseksplosioner.

Ja men enden på historien blev god, da jeg læste om ham der havde spenderet en masse penge på at udskifte ventilator og computer/regulator og hærden, ja så ringede jeg til importøren og fortalte ham om Theils indlæg. Importøren blev pissesur og fortalte mig at jeg skulle bruge regulatoreren til at nedsætte mængden af piller og forlænge intervallet mellem at sneglen sendte piller op i brænderen og da jeg fandt ud af det, ja så ku jeg selv styre fyret så det ikke længere oser og ryger. Ja nu skal man ikke sælge skindet førend bjørnen er skudt, men fyret har kørt perfect siden så jeg mener at ha fundet årsagen til problemet og så har jeg halveret mit forbrug af træpiller og hovedpine piller.

Re: Utæt HEF stoker

: 10 dec 2008 08:37
af MichaelK
T'løk med det :great:

Rart med tilbagemeldinger, det hjælper den næste med samme problemer.


Mvh.

Re: Utæt HEF stoker

: 10 dec 2008 11:23
af Theil
Hvor er det godt at høre du har fået det til at fungere.
Er det stadig den samme herd ??

Re: Utæt HEF stoker

: 11 dec 2008 17:29
af Bop
:great: Jamen så kan man da godt sige glædelig jul :great:

Re: Utæt HEF stoker

: 17 dec 2008 16:34
af P.N.
Theil skrev:Hvor er det godt at høre du har fået det til at fungere.
Er det stadig den samme herd ??
Ja det er stadigvæk den samme herd. Jeg bør nævne at herden er formet som en skål med en masse huller i. Som jeg forstår det er ikke en herd til kul, men en hærd beregnet til brænding af træpiller. En anden faktor var at jeg lukkede flere steder hvor røgen kom ud ved at smøre noget særligt tætningsmasse beregnet til brændefyr købt i jem og fix.