Flemmingth skrev: 08 sep 2018 20:50 Dit problem kan også være, at ladepumpen stopper og starter under opfyring. Det kan få kedeltermostat og ladetermostat til at modarbejde hinanden.
Prøv at lade ladepumpen køre konstant og se hvad der sker.
Ladepumpe står på 3 , og som jeg har forstået det , kører den uden stop til kedlen er brændt ud, men sådan er det måske ikke ?
Så er der problemet med kedlen der kommer op på 85 gr. som er set temp. jeg har stillet den til, og stiger hvis jeg smider mere træ i kedlen lang tid før tankene er varmet op, hvad det skyldes. Når jeg måler med laesertermometer på afgang på kedel, helt inde ved kedlen viser den kun 70 gr.
Er det mon kedeltermometer der viser forkert, eller er det fordi varmen ikke bliver flyttet hurtigt nok ?
Rørføringen mellem kedel og tanke er 5/4" og rør fra øverste tank til hus er 1" .
Pumpe til hus er en Smedegård lavenergi 25/60

Re: ny anlæg

: 09 sep 2018 11:28
af Flemmingth
John Skov Jensen skrev: 26 jul 2018 19:48 Klemme 3 = Jord
Klemme 5 = N
Klemme 6 = L
Jeg kender ikke Atmos DC xx GD i detaljer, men måske kan @John Skov Jensen sige, om ladepumpen ved denne tilslutning stopper, hvis kedeltemp. bliver lav.


Du (Skovhuggeren) kunne jo også ved selvsyn kontrollere, om pumpen virkelig kører konstant.

Re: ny anlæg

: 09 sep 2018 11:44
af John Skov Jensen
Ladeventil pumpen styres kun af røggas termostaten

Re: ny anlæg

: 09 sep 2018 17:28
af Skovhuggeren
John Skov Jensen skrev: 09 sep 2018 11:44 Ladeventil pumpen styres kun af røggas termostaten
Pumpen er tilsluttet som beskrevet ovenfor, og stopper sammen med røgsuger når kedlen er brændt ud, og temp. er faldet til ca. 60 - 65 gr.
Jeg har overvåget den i dag ,og der er ingen tegn på den ikke kører.
Jeg har prøvet at drosle lidt på skydeventil på røret fra fremløb fra kedel, og det kan godt tyde på, som Pelle var inde på, at den fik for meget varmt van oven fra, termometrene på lader er næsten faldet til ro, så der skal nok bare finjusteres lidt der.
Det må være en 63 gr. termostat der sidder i lader, men det er vel ok.
Når kedlen er i gang med opladning af tanke kører den op på 85 gr. og jeg går med en ide om at den skal følge temp .i tanke efterhånden som den stiger, men det er måske helt forkert ?

Re: ny anlæg

: 09 sep 2018 18:18
af pelle
Hej Skovhugger..
Du har fuldstændig ret. Hvis du smider 85 gr. op i top af tank, vil det fortsætte deroppe fra og nedad. Der vil være en lagdeling. Det skulle jo gerne være sådan at temp, tilbage til kedlen mixes til 63 gr via ladeventil som jo egentlig er en shunt. Når du er ved at have fyret begge tanke op vil du opleve at temp. fra ladeventil til kedel stiger til samme temp, som fremløb fra kedel. Jeg var lige ude og se til den kuglehane jeg har fra fremløb fra kedlen. Den står halvåben. Og det er også perfekt med dim. på din installation. 5/4 er rigtig fint på kedelkredsen.
Jeg er enig med flemmingth. Jeg har såmænd blot en alm. kedel shunt på mit anlæg. Til at selvc. op i tanken har jeg lavet en bypass med en trevejs motorventil der i strømløs tilstand tillader selvc. op i tanken og som selvf. lukker i når pumpen og den får strøm. Ikke noget specielt ved det. Det funker bare :)

Re: ny anlæg

: 09 sep 2018 19:59
af Zarge
Hvis det virkelig er tilfældet at kedel termometer viser forkert (for meget) som du selv er inde på, vil det jo også forklare det hele.. fyret slukker for tidligt, og ladeventilen lukker måske ikke ordentligt op...

Re: ny anlæg

: 09 sep 2018 20:40
af Skovhuggeren
Jeg er nok tæt på at det funker som det skal, takket være jeres hjælp.
Til Zarge , Som John Skov skriver er pumpen styret af røggastermostat, altså uafhængig af vand temp. Ladeventil og røgsuger stopper begge samtidig når røgtemp. falder efter kedlen er brændt ud.

Re: ny anlæg

: 09 sep 2018 21:01
af Zarge
Jo, men hvis temperaturen ikke er høj nok vil termostaten måske ikke åbne helt, og derfor ikke aftage effekt nok til at holde kedlen i skak, det hjælper jo ikke pumpen kører, hvis den bare cirkulerer vandet i kedlen... og kedlen vil samtidig lukke før end beregnet, fordi den tror den er varm nok...
Bare en tanke😊

Re: ny anlæg

: 10 sep 2018 07:36
af Skovhuggeren
Zarge skrev: 09 sep 2018 21:01 Jo, men hvis temperaturen ikke er høj nok vil termostaten måske ikke åbne helt, og derfor ikke aftage effekt nok til at holde kedlen i skak, det hjælper jo ikke pumpen kører, hvis den bare cirkulerer vandet i kedlen... og kedlen vil samtidig lukke før end beregnet, fordi den tror den er varm nok...
Bare en tanke😊
Termostaten åbner når kedel er på ca. 65 gr. hvorefter den sender varme op i øverste tank, så det ser ud til at være efter bogen :?

Re: ny anlæg

: 10 sep 2018 10:20
af pelle
Fandt lige det her på youtube. Det er præcis sådan det virker.

https://www.youtube.com/watch?v=-NRJMryxiGs