Side 5 af 6

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 14 aug 2017 21:05
af Pilletrilleren
Bigfoot skrev:Jeg har en brugt blæser liggende, uden fejl og mangler.
Den kan du få for 500 inkl fragt. Så kan jeg smide den med GLS mandag morgen.
Hej Bigfoot

Har du stadig en brugt blæser til salg?
Jeg vil gerne købe en til at have i reserve.

Mvh Lasse

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 14 aug 2017 21:51
af Bigfoot
Pilletrilleren skrev:Hej Bigfoot

Har du stadig en brugt blæser til salg?
Jeg vil gerne købe en til at have i reserve.

Mvh Lasse
den er solgt for længe siden icon_cheesygrin.gif

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 14 aug 2017 23:29
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg har jo én liggende i Holbæk, om den ligger på lager i Holbæk eller Roskilde
er vel same same ?

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 16 aug 2017 22:42
af Pilletrilleren
I dag kom nyt powerprint - det ændrede ikke noget! Men så har jeg da et ekstra på lager.

Så jeg måtte en tur ud til Brandsen og låne stokerprint og blæser. Fik også ekstra powerprint med.
Den lånte blæser ville heller ikke tage omdrejninger, så det udelukkede fejl på min egen blæser.
Så skiftede jeg stokerprint også uden succes, så jeg skiftede tilbage igen. Byttede rundt på powerprint et par gange og målte spændingen på blæserudgangen. Der er faktisk ret stor forskel fra powerprint til powerprint.

Nå, men pludselig tog blæseren omdrejninger og nu kører den som den plejer. Jeg fandt ikke årsagen. Måske en løs forbindelse eller en periodisk fejl... Virkelig irriterende!

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 17 aug 2017 07:28
af thy
Mystisk...

Ved tryk på blæsersymboler samtidig vil jeg mene man bør få ens målinger...

Det er jo ikke ligemeget om det ene print står til -20 eller -30 eller -40 i montørmenu da de så naturligt vil have forskelig grundblæs hvor så det blæser bliver sat til feks 30 % i styringen vil der så være en vis forskel på måling..

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 17 aug 2017 11:45
af T-mek
thy skrev:Mystisk...

Ved tryk på blæsersymboler samtidig vil jeg mene man bør få ens målinger...

Det er jo ikke ligemeget om det ene print står til -20 eller -30 eller -40 i montørmenu da de så naturligt vil have forskelig grundblæs hvor så det blæser bliver sat til feks 30 % i styringen vil der så være en vis forskel på måling..
Enig. :great:
De par målinger jeg lavede er ved -20 i montørmenu.
100% / 25 = 95V
100% / 40 = 130V
30% / 8 = 56V

Ændre man den så det hedder:
100% / 40 ved -30, så er der 140V
og
100% / 40 ved -40, så der 150v

at_the_beach.gif

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 17 aug 2017 18:47
af Pilletrilleren
Jeg har også målt ved -20

Med Brandsens powerprint måler jeg 85 V ved 100% / 40.
Med mit eget 75 V ved 100% / 40.
Det er en stor forskel synes jeg. Indstillinger i stokerprint uændret mellem målinger.
Jeg forstår heller ikke at T-mek kan måle 130 V ved de samme indstillinger...

Hvad står din max blæs til (bXX) i installatørmenuen?

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 17 aug 2017 18:56
af Pilletrilleren
Min står på b40

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 17 aug 2017 22:03
af Brandsen
Halløj i forum,

Hmm, mindst 2 sprit nye blæser motorer, 3 forskellige power print, et hus fra 2001
med formentlig fine el-installationer, og en Baxi fra 2011, så kan vi da ikke få det
meget bedre.

Kører fint i op til 14 dage, og får så pludselig tilbagefald, til varm motor, og alt for få omdrejninger.

Det får mig til at gentage snakken fra forleden, lav det lige det 'lille el check',
- når Baxi tér sig, så prøv at give print kort en jordforbindelse, bare et stykke
almindeligt ledning trukket fra Baxi et f.eks et varmerør. Det er set før, at manglende
jord giver 'sjove' problemer, ikke bar epå Baxi, men også andre pille- og stokerfyr.
- prøv at trække i hver enkelt ledning i klemrækkerne, og giv skruerne en efterspænding med
skruetrækker, det er før set at enkelte skruer i klemrækken ikke har været ordentligt tilspændt
- kontroller alle kabler for 'gnave' skader, det er før set at flis omrører, og adskellige gange at mus,
har 'bidt' i kablerne
- giv lige print kortene et blæs med trykluft, på begge sider, når du næste gang har demude,
for det er før set, at blot en lille 'nullermand' af støv, der jo er elektrisk ledende, også har
givet 'sjove' fejl.

...og hey, ovenstående koster jo gratis at kontrollere, hvorimod et ny print koster 2.200,-

Altså, jeg begynder at tænke, problemet måske slet ikke er hverken blæser motor, stoker print
eller power print, men i virkeligheden ledninger og extern strøm forsyning.

Re: A2 fejl på multiheat 1.5 uden iltstyring

: 18 aug 2017 00:05
af thy
det er set før der er ledninger delvist gnavet over inde i rørføring så det ikke umidelbart kunne ses..