Side 5 af 6

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 14 jan 2016 19:55
af John Skov Jensen
En danfoss rav8 ventil med en danfoss RAVK ovenpå, sammen med en kontraventil virker stabilt og er simpelt.
Bruger dette setup selv til at shunte mit 90 grader vand i min akku til 55-65 grader afh. Af hvor koldt det er udenfor.

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 14 jan 2016 20:52
af JP4900
John Skov Jensen skrev:En danfoss rav8 ventil med en danfoss RAVK ovenpå, sammen med en kontraventil virker stabilt og er simpelt.
Bruger dette setup selv til at shunte mit 90 grader vand i min akku til 55-65 grader afh. Af hvor koldt det er udenfor.
Hvor placerer du de forskellige ting? Har du evt en tegning eller et link?

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 14 jan 2016 21:09
af John Skov Jensen
JP4900 skrev:Hvor placerer du de forskellige ting? Har du evt en tegning eller et link?
viewtopic.php?f=183&t=24956&hilit=Rav8
Her er et link hvor der er et billede af shunten

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 14 jan 2016 21:24
af JP4900
John Skov Jensen skrev:viewtopic.php?f=183&t=24956&hilit=Rav8
Her er et link hvor der er et billede af shunten
Ud over den pumpe som er tegnet ind, så har du da en pumpe mere på fremløbet, har du ikke?

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 15 jan 2016 05:37
af John Skov Jensen
JP4900 skrev:Ud over den pumpe som er tegnet ind, så har du da en pumpe mere på fremløbet, har du ikke?
Der er også en pumpe i min blandesløjfe til gulvvarmen.
Billedet er taget i mit fyrrum og der er egentlig 65m nedgravet pex mellem det man ser på billedet og pumpen der er tegnet ind.
Hvis man forestiller sig at gulvvarmen er slukket og jeg kun varmer vvb op, så ser princip tegningen nøjagtig ud som vist.
Gulvvarme sløjfen er ikke tegnet med, da den er uden betydning for forståelsen af hvordan shunten ser ud og virker

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 15 jan 2016 12:22
af pelle
Jeg tegnede sådan en shunt for længe siden. Det er jo også sådan John mener. Sådan har jeg også lavet det her hjemme. Kører fremløbet med lavt temperatur. Det behøver ikke være en avtb . Bare en ventil inden for aktuel temp. område der lukker ved stigende temp.med løs føler. Kontra ventilen skal være fjederbelastet for at give noget modstand.

Det funger sådan at ventilen er feks. sat til 50 gr. (fremløbs temp. fra kedlen er noget højere) Når føleren foran pumpen mærker temp. kommer over 50 gr. lukker ventilen. Pumpen suger nu returvand gennem kontraventilen på forbindelses røret.Så, falder temp. hurtigt og føler åbner ventilen igen så der kommer varmt vand igen. osv osv. Der skal jo være noget modstand med den kontraventil ellers vil vandet jo rende den nemmeste vej og shunten vil ikke virke efter hensigten.
1247.JPG

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 15 jan 2016 15:02
af JP4900
pelle skrev:Jeg tegnede sådan en shunt for længe siden. Det er jo også sådan John mener. Sådan har jeg også lavet det her hjemme. Kører fremløbet med lavt temperatur. Det behøver ikke være en avtb . Bare en ventil inden for aktuel temp. område der lukker ved stigende temp.med løs føler. Kontra ventilen skal være fjederbelastet for at give noget modstand.

Det funger sådan at ventilen er feks. sat til 50 gr. (fremløbs temp. fra kedlen er noget højere) Når føleren foran pumpen mærker temp. kommer over 50 gr. lukker ventilen. Pumpen suger nu returvand gennem kontraventilen på forbindelses røret.Så, falder temp. hurtigt og føler åbner ventilen igen så der kommer varmt vand igen. osv osv. Der skal jo være noget modstand med den kontraventil ellers vil vandet jo rende den nemmeste vej og shunten vil ikke virke efter hensigten.
1247.JPG
Jeg kan godt se princippet nu, men er overrasket over at den ikke bare trækker vandet igennem kontraventilen. Jeg vil lave sløjfen inde i huset i stedet for ude ved tanken, og der er 10-15 meter rør med 4-5 bøjninger på hvert rør....

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 15 jan 2016 15:19
af pelle
JP4900 skrev:Jeg kan godt se princippet nu, men er overrasket over at den ikke bare trækker vandet igennem kontraventilen. Jeg vil lave sløjfen inde i huset i stedet for ude ved tanken, og der er 10-15 meter rør med 4-5 bøjninger på hvert rør....
Den fjeder der sidder i kontraventilen giver nok modstand til at ventilen vil åbne op. Så, er det fra ventilen pumpen vil trække fra. Nogle har jo også lavet forbindelsesrøret i noget mindre dim. eller har sat en kuglehane på der er lidt åben i stedet for kontraventilen. Løsningen med kontraventilen virker nu ganske fint her. For det er rigtigt. sidder der ikke noget på det stykke der giver modstand fiser returvandet blot ind i fremløbsvandet :great:

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 08:04
af JP4900
Jeg har lige siddet og kigget nogle ældre tråde igennem vedr. Afstand mellem kedel og tank, jeg ville kunne udnytte pladsen i mit værksted/fyrrum bedre ved at flytte tank(ene) lidt. Og så støder jeg ind i et svar fra Ernst til en der har 9 meter mellem kedel og tank, her oplyser Ernst at 1" rørføring er helt fint! Men i min tråd er jeg blevet opfordret til at gå op i 5/4"!?
Jeg er fik indtryk af at 1" var for småt, og nu er jeg forvirret?! Kan jeg fortsætte med 1" eller skal det være 5/4"


viewtopic.php?t=6745#p63582

Nu har jeg købt en ladomat21 som omtalt i tråden, men en pumpe er jo en pumpe hvad enten den sidder i en ladomat eller ej..

Re: Problemer med at få varmet akku tank op

: 31 jan 2016 08:08
af John Skov Jensen
1" til din 25kw kedel burde sagtens kunne gøre det.
Hvor langt bliver der mellem kedel og akku? Og hvor mange bøjninger?