Side 5 af 6

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:13
af abn
Det eneste der er i delen til højre er udlufteren og så den justeringsskrue som kan skrues helt ned og lukke for fremløbet

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:20
af mekanikeren
Jeg kan heller ikke få det til at virke i mit hoved, hvis ikke der er en kontraventil et eller andet sted. Ellers vil den jo ikke tage varme til gulvslangerne. Vandet vil jo bare cirkulere i sig selv...

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:20
af levi
abn skrev:Det eneste der er i delen til højre er udlufteren og så den justeringsskrue som kan skrues helt ned og lukke for fremløbet
Er du sikker på der ikke er indbygget en kontraventil i fordelerrøret ?, - har du set efter ?

Der SKAL være en kontraventil!

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:23
af abn
hvordan ser den ud

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:24
af mekanikeren
det er nok en plastic klap med en fjeder på

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:29
af abn
Så er den der ikke. Der er slet ikke noget inde i fordelerrøret altså ud over den justeringsskrue

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:32
af levi
abn skrev:Så er den der ikke. Der er slet ikke noget inde i fordelerrøret altså ud over den justeringsskrue
Hvad med i ventilen ?...

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:34
af mekanikeren
Dvs at der er hul lige igennem fordelerrøret og gulvvarmen er koblet sammen med en pumpe - der er et eller andet galt med den opstilling.
Hvad mærke er shunten - har du fundet nogle tegninger af den på nettet?

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:36
af mekanikeren
Bare lige for en sammenligning
kontraventilen sidder lige ved siden af pumpen

http://www.vvs-eksperten.dk/upload/gv1k ... 558310.pdf

minishunt problemer

: 03 feb 2013 23:36
af abn
levi skrev:
Hvad med i ventilen ?...
Heller ikke. Ud over stiften er der ikke noget der kan bevæge sig. Og i mellem ventil og fordelerrør er der en form for plastictragt med huller i