Side 5 af 6

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 29 aug 2012 19:52
af martin_b
Tak Michael, det er noteret.

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 29 aug 2012 20:29
af martin_b
Når jeg låser max ydelse til 10% for at justere luften i lavlast, så melder den hele tiden INTET LYS. Den står som standard på 15% i LAV, og bare jeg sænker den til 14% melder den INTET LYS. Der ER ild, og den viser også kortvarigt 40 LUX ind i mellem ved 10% ydelse.

Men flammen er for stor og hidsig ved 10% iflg. diverse guides, så jeg skal jo have skruet ned for luften :)

EDIT: problemet med intet lys forsvandt da jeg ændrede skorstenstræk fra 0 til 1. Måske jeg bare skulle blive i fyrrummet i stedet for hele tiden at rende til computeren ;)

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 29 aug 2012 22:33
af martin_b
Okay, jeg har altså et problem :)

Jeg har fået justeret luften i hhv. lav, midt, max i ydelsestrinnene 10% og 50% sådan nogenlunde ok, dog synes jeg flammen er liiiiige en tand for "fed", men hvis jeg giver den en procent op, så bliver den for hidsig ved begge to.

Ved 100% skal jeg skrue blæseren til et lavere trin end ved 50% for at flammen ikke hopper langt op af kedlen og er helt sort og meget sodende. Men så får jeg så fed en forbrænding, at det soder ENDNU mere og den er lige ved at gå ud.

Hjlæp! :)

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 29 aug 2012 22:39
af pille bruger
martin_b » 29 Aug 2012, 22:33 skrev:Okay, jeg har altså et problem :)

Jeg har fået justeret luften i hhv. lav, midt, max i ydelsestrinnene 10% og 50% sådan nogenlunde ok, dog synes jeg flammen er liiiiige en tand for "fed", men hvis jeg giver den en procent op, så bliver den for hidsig ved begge to.

Ved 100% skal jeg skrue blæseren til et lavere trin end ved 50% for at flammen ikke hopper langt op af kedlen og er helt sort og meget sodende. Men så får jeg så fed en forbrænding, at det soder ENDNU mere og den er lige ved at gå ud.

Hjlæp! :)
Lav en ny pille afvejning med en digital vægt (præcis)
Så tager vi den derfra.

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 29 aug 2012 23:06
af pille bruger
Her er et skema med de tal du skal bruge
Styring.xls
(41 KiB) Downloadet 76 gange

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 29 aug 2012 23:19
af martin_b
Jeg afvejede to gange på en præcis (+/- 0,5 gram) digitalvægt der kan gå op til 5 kg. Jeg fik det til 1805 gram første gang og 1840 gram anden gang. Jeg tastede 1820 gram ind i styringen.

Men jeg prøver lige at kigge på tallene i Excel-arket.

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 31 aug 2012 15:11
af martin_b
Har ikke fået kigget på brændselstal osv. endnu, men jeg har et andet problem.

Fyret kører normal drift med VVB prioritering slået til, min ydelse 10% og max ydelse 100%. Jeg kører ikke udelukkende VVB drift, da vi vil have varme på badeværelset og nu også i stuen om aftenen. VVB er sat til 55 grader og minimum 45 grader.

Der sker så det, at når VVB kalder på varme (er 45 grader varm) så tænder fyret kortvarigt men går STOP pga. kedeltemperatur er over 70 grader. Burde den ikke bare fyre de 70 grader over til VVB og ikke gå i stop?

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 31 aug 2012 15:33
af pille bruger
martin_b » 31 Aug 2012, 15:11 skrev:Har ikke fået kigget på brændselstal osv. endnu, men jeg har et andet problem.

Fyret kører normal drift med VVB prioritering slået til, min ydelse 10% og max ydelse 100%. Jeg kører ikke udelukkende VVB drift, da vi vil have varme på badeværelset og nu også i stuen om aftenen. VVB er sat til 55 grader og minimum 45 grader.

Der sker så det, at når VVB kalder på varme (er 45 grader varm) så tænder fyret kortvarigt men går STOP pga. kedeltemperatur er over 70 grader. Burde den ikke bare fyre de 70 grader over til VVB og ikke gå i stop?
Jo, det burde den hvis vvb kan optage lige så meget energi som fyret laver.
Derfor kan du begrænse vvb effekt til måske 50 -60 %

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 31 aug 2012 15:53
af peos
martin_b » 29 Aug 2012, 23:19 skrev:Jeg afvejede to gange på en præcis (+/- 0,5 gram) digitalvægt der kan gå op til 5 kg. Jeg fik det til 1805 gram første gang og 1840 gram anden gang. Jeg tastede 1820 gram ind i styringen.
Det kan selvfølgelig have med pillerne at gøre, men på min 20 kW (og version 6.76 så vidt jeg husker), ligger afvejningen lidt under 1200 g!

Scotte 20 KW til Sønderjylland - føjleton

: 31 aug 2012 18:45
af pille bruger
peos » 31 Aug 2012, 15:53 skrev:
Det kan selvfølgelig have med pillerne at gøre, men på min 20 kW (og version 6.76 så vidt jeg husker), ligger afvejningen lidt under 1200 g!
Pille afvejning er individuel.
Det afhænger af mange ting.
F.eks. stigning på snegl, længden af pillerne, og hvad pillerne er lavet af.
Derfor afvej piller en gang imellem.