pladejern/støbejern

: 31 jul 2007 21:10
af thy
he he det gør jeg men indstillingerne er faktisk de samme i grund opstilling
og div temperaturer er faktisk ens....

men spændene at få måling på tørvepillerne :D

det er en måned siden jeg rensede.... skal det gøres først...

har aftale med lægen kl 1315 så vi skal efter kl 1400... før jeg kan :D

jeg har jo kalofaire så vi kan teste i gennem.....


har lige et spørgsmål :?: :?: :?: skal rum temperaturen entelig ikke lægges oven i røgtemperaturen.. :?: :?: :?: ellers vil det da være en fordel at fyret afgiver nogen varme så der er mere at trække fra :!:

: 31 jul 2007 22:05
af multimek
Hej Thy
Nej du skal ikke ligge rumtemp. til.
Teoretisk set ville det være en fordel hvis du kunde forvarme den luft din blæser skal bruge end nu mere f.eks ved at lave et indsugningsrør paralent med afgangsrøret så afgangsrørets varme opvarmer luften i indsugningsrøret !

: 31 jul 2007 22:19
af Fejer
Hej det i omtaler med forvarmede luft står faktisk tidligere i et af mine indlæg. den med speciel brænder og indsugning sammen med skorsten... den om olie fyr der er målt til over 100%.
Ja det gir et andet resultat med tørvepiller.... jeg aner faktisk ikke om jeg har udstyr til at måle på det men måske, jeg skal se hvad jeg kan gøre. Du behøves ikke rense for min skyld jeg vil gerne se hvordan din kedel se ud inden i....
Hvad siger du til torsdag Ca. 15 Thy...

Hilsen Fejer.

: 31 jul 2007 23:30
af thy
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/P7310047.jpg[/img]

det er en aftale der kan også stadigt være noget aske i baxien Billedet er lige taget...

vi kan jo bare teste løs... :)


og så lige rense røgrørene tilsidst og se forskellen den plejer at tage røgtemp 20-30 grader ned ved høj ydelse :)

tar du en sæk med til piller eller balje.. ellers står det på brugt sæk :great:

ps synes selv det ser ok ud efter en månedsfyring dog først tørvepiller i den sidste uge derfor den lidt mørke baggrund overstenen :great:

: 02 aug 2007 16:44
af thy
Hej igen så har vi testet på kryds og tværs... virknings grad lav 91% og efter rensning af røgrør godt 92%

høj 90-91%

dog ved tvangstyring åltså i høj inden rensning 88% efter 88-90%

så alt ialt må man sige det kørte perfekt... med TØRVEPILLER :D

ps med profesoniel udstyr...

mit udstyr var 1% forkert i ilt%

tempmåler passede op til 120 grader
ved ca 150 var den reelle temp ca 170
ved ca 175 var den reelle temp ca 200

1.det kunne skyldes 2 ting min røg føler kommer ikke helt ind til centrum af rører(røg)
2.måle hullet til testern burde have sidet ca 4 cm højer på røret,og måske er det indregnet i styringen på fyret...
3. eller simpel fejl visning på nogle %

: 02 aug 2007 16:53
af Fejer
Hej Alle.
Frisk hjem kommet fra Thy det er jo altid dejligt at se hans bandit... :lol:
Målinger ved fuld last lå med en virkningsgrad på mellem 88 og 89 %
88% med beskidt kedel og 89% ved renset rørkølere og retratere/tabulatore.
Måling ved lavlast er på 92% både ren og beskidt, med Thy indstillinger.
Da vi lå og legede i lavlast fik vi målinger fra 90-92% men de regulere målinge lå på 92%
Men det har noget med at Thy ikke følge de målinge som Baxi forskriver i lavlast.
da Baxi tallene kom ind i styringen faldt den fra 92% til 90%.
Ved Baxi er Co på Ca. 500ppm og ved Thy's er de samme omkring 900 ppm
kravet til Co. er at når montøren køre fra anlægget må denne ikke værre over 500ppm. og kommer den over 1000 ppm skal montør tilkaldes...

Vi kunne også se at måleudstyret på fyret er ikke helt så præcist som jeg troede.
Baxi'en målte generelt en o2% der var 1,1% for lav.
Hvad værre var, var hans Røgtemperatur måler målede langt væk. Fejl fra 15-40 Gr. Mindst fejl ved Lavlast og mest ved Højlast..

Jeg er stadig benovet over hans Baxi det er den bedst indstilede jeg har set og den kørte bare til UG. vel at mærke på Tørvepiller.

Venlig Hilsen
Fejer.

Tak til Thy for et hyggeligt samvær.

: 02 aug 2007 16:58
af thy
Ved Baxi er Co på Ca. 500ppm og ved Thy's er de samme omkring 900 ppm
kravet til Co. er at når montøren køre fra anlægget må denne ikke værre over 500ppm. og kommer den over 1000 ppm skal montør tilkaldes...

hva er det for noget... :?:

: 02 aug 2007 17:29
af Fejer
Hej Thy.
Det er ikke noget der betyder noget. Men når der testes på DTI skal de køre efter de maksimale 500 og du køre faktisk efter de 1000. så fulgt lovlig.
Der er den kan ikke huske hvad den hedder der ifølge Baxi skulle værre 0,4 og du kørte 0,3 i lavlast. kan du huske da vi satte baxi's tal ind faldt din virkning's grad men Co faldt også....
Så ingen ting i det og på en stoker er det jo brugeren der er montør altså dig.. icon_cheesygrin.gif

Venlig Hilsen
Fejer.

: 02 aug 2007 17:34
af thy
øø det kan misforstås som du skriver det..

det er tomgangsblæs -40 i montør indstilling hvor jeg kører med-30 for at holde lidt laver ilt% i lav last her om sommern...
det er de% blæsern kører i tomgang.....

uden iltstyring er det -20%

det var det du mente ikke

: 02 aug 2007 18:41
af Fejer
Hej Thy.
Nej det er din tomgangsblæs du holder på 30 og Baxi siger 40, grunden til Baxi siger 40 er for at få sin godkendelse. for der er ikke noget forkert i at køre med 30, det er jo fulgt OK. Jeg ville også selv køre den på 30 ingen tvivl om dette.

Venlig Hilsen
Fejer.