Halløj i forum,
Godt så, du har nu prøvet at skifte alle sikringer, og prøvet at luse overkogssikringen
i klemrække J2, uden success.
Kan ikke se du har prøvet at trække en extra jordforbindelse til chassiet, hvis der
er overgang i ét eller andet, vil en extra jord måske kunne afsløre det.
Ellers ville jeg som næste skridt kaste kærligheden på svagstrømsklemme J5,
fjerne diverse følere én af gangen, og sætte strøm på / af for hver føler du
tester, startende med :
- fremløbs temp på klemme 1 og 2
- retur temp på klemme 3 og 4
- røg temp på klemme 5 og 6
- og endelig magasinlåg microswitch på klemme 7 og 8