Side 32 af 36

Installation af pillefyr

: 17 apr 2013 10:57
af vilhapiller
Periode 1
5.00

= kedel starter kl. 5.00 og køre i en time.

Hvis du så vil have den til at lave varmt vand til kl. 18.00

Så bruger du periode 2 hvor du taster 17.00 ind osv.

Går ud fra at du har temp føler i vvb.

Installation af pillefyr

: 17 apr 2013 21:04
af elpres
Kiggede lige til askeskuffen, og nedenunder var der ca 1/2 liter vand?? Jeg vil tro at det er kondens, så nu har jeg sat kedel temp lidt op og åbnet bypass pladen lidt inde ved rense systemet. Er det rigtigt?

Installation af pillefyr

: 17 apr 2013 21:05
af pille bruger
elpres skrev:Kiggede lige til askeskuffen, og nedenunder var der ca 1/2 liter vand?? Jeg vil tro at det er kondens, så nu har jeg sat kedel temp lidt op og åbnet bypass pladen lidt inde ved rense systemet. Er det rigtigt?
Det er fint.
Husk også shunt temperaturen.
Det er oftest den der laver kondensen.

Installation af pillefyr

: 17 apr 2013 21:08
af elpres
pille bruger skrev:
Det er fint.
Husk også shunt temperaturen.
Det er oftest den der laver kondensen.
Jeg har sat kedel temp til 67 og shunt til 57, det er vel ok?

Installation af pillefyr

: 17 apr 2013 21:19
af pille bruger
elpres skrev: Jeg har sat kedel temp til 67 og shunt til 57, det er vel ok?
Ja, det er også OK :great:

Installation af pillefyr

: 17 apr 2013 21:33
af elpres
Fremløb går over i et pex rør af typen Oxygan, til gulvvarme shunt, er der nogen der kender den type? Jeg har Googlet det men der var ingen resultater. Jeg spørger fordi jeg gerne ville vide hvor høj temp de kan tåle. Der står noget på røret men det er ulæseligt

Installation af pillefyr

: 18 apr 2013 07:30
af elpres
hvor stiller man uret i styringen?

Installation af pillefyr

: 18 apr 2013 08:22
af pille bruger
elpres skrev:hvor stiller man uret i styringen?
Øverst i menu " Urstyring"

Installation af pillefyr

: 18 apr 2013 08:51
af elpres
pille bruger skrev:
Øverst i menu " Urstyring"
ja det lyder jo meget rigtigt.... :oops: og tak, jeg tager lige en smut forbi synoptik inden jeg kigger igen. :D

Installation af pillefyr

: 21 apr 2013 20:00
af elpres
jeg har nu sat scotten til at starte op 3 gange om dagen, for at holde brugsvandet varmt og for lige at give gulvvarmen et boost. Men jeg har altså stadig noget kondens i kedlen. Jeg slap af med kondensen i skorstenen ved at åbne bypass ventilen lidt, men når jeg åbner den nederste luge imens fyret arbejder så er der i starten helt vådt. Noget af kondensen forsvinder selvfølgelig igen når der kommer god varme på returvandet, men noget af det samler sig til en lille pøl inde bag askeskufen i bunden af kedlen.
jeg tænker at man nok ikke kan undgå kondens når man starte et koldt anlæg op, men måske tager jeg fejl. Hvad gør i andre, og hvad skal jeg gøre? Det er vel ikke så godt mht tæring?

kan det have noget at gøre med at gulvet fyret står på er ret koldt?