Side 4 af 6

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 14 mar 2011 23:46
af thy
Michael_lind » 14 Mar 2011, 22:44 skrev:Er det nok at køre med et setpunkt på 65 gr når man kører med træpiller?

Jeg har problemer med min røgtemperatur. Jeg kan ikke få den under 200gr.
Så hvis der er gode ideer er de meget velkomne?
200 grader til 166m2 lyder forkert :shock:

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 15 mar 2011 07:10
af Michael_lind
Det synes jeg også.

Hvad kører du med af kedeltemp?

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 15 mar 2011 07:21
af thy
Michael_lind » 15 Mar 2011, 07:10 skrev:Det synes jeg også.

Hvad kører du med af kedeltemp?
kedel temp 75..... røgtemp pt 90-130..

hva med de andre benekov hvad er jeres røgtemp...nu hvor der er blevet lunere i vejret?

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 15 mar 2011 07:25
af Ulrik
Den er aldrig over 140.

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 15 mar 2011 07:30
af Albert
R15.

Min kedeltemp er sat til 68 gr. i styring,men i manometer på fremløb umiddelbart efter kedel viser den 78??

Røgtemperatur mellem 90 og 140 gr.

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 15 mar 2011 07:33
af Flunk
R15 med TM 3007 styring
182+36 kvm opvarmet, røgtemp 105-115 grader på nuværende tidspunkt
Forbrug ca. 25 kg/døgn

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 15 mar 2011 07:49
af Michael_lind
R15 med linux, 166 kvm inkl vandvand. røgtemp 200 forbrug 28-30 kg pr. døgn

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 15 mar 2011 13:02
af tborowiec
Hej Ulrik
Dine indstillinger virkede desværre ikke :( den kunne ikke holde temperaturen og røg ned på 66g.

Det bedste jeg er kommet frem til (69-70g) er med disse indstillinger.. Nu må jeg se om asken er ok om nogle dage.


Stoker P = 1,5
Stoker Ti = 275
StokerTd = 35
Stoker Ts = 10
Blower Perf P = 1,9
Blower Perf Ti = 175
Blower Perf Td = 210
Blower O2 P = 0,9
Blower O2 Ti = 60
Blower Ts = 5

Vil prøve at udskifte filtet i mellem tornadoen og kitte igen med ovnkit. Det synes jeg virkede bedere.

Du kan have ret i at stokergearing ikke rigtig gør noget når man ikke har en cellesluse. Det er min erfaring,

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 20 mar 2011 20:41
af tborowiec
Lige en lille opdate
Jeg ville bare lige komme med en tilbage melding. Jeg har igen tastet Karstens dataer ind i nørd indstilling og kan se at asken bliver perfekt lysegrå og mit pilleforbrug er røget ned fra 4 poser (15kg) til 3 poser (15kg) om dagen :)

EN ting mere.
Min cirkulations pumpe har 5 indstilinger og jeg kørte på indstilling 4. Dette gjorde at fyret åbenbart blev kølet for meget af eller snød fyeret så den ikke kunne nå setpont 75g, så efter at jeg har sat den til indstilling 2 så kan fyret godt holde de 75grader.. :)

Re: Benekov R15, korn, linuxstyring

: 20 mar 2011 20:51
af Ulrik
Jamen lad os da lige høre Karstens indstillinger?
Måske nogen kan bruge dem.