Hej ErnstM
Kvs værdien er et udtryk for hvor stor flov den er beregnet til.
Hvis den er beregnet til at sidde ved femløb til huset med en temp difference på f.eks. 30 grad, skal der ikke ret stor flow til at give en ydelse på f. eks 10 kW ( ca, 150 l/timen )
Jeg har ikke de præcise tal her, men jeg kan finde dem på mandag når jeg kommer på arbejdde.
Hvis flowmåleren er beregnet til at sidde over kedelshunten, vil der være en temp differens på f.eks 5 grad, og flowet vil da være 6 gange så stor som det føromtalet ( ca. 950 l/timen )
Flowmålere måler mest præcis ved nominel flow
Hvis den udsættes for f.eks en tyvendedel af det nominelle flow er nøjagtigheden meget ringe.
Den Kamstrup Multical 401 jeg tidligere omtalte kan fåes i forskellige størrelser, altså med forskellige kvs værdier.
kvs 0,9
kvs 1,5
kvs 2,2
o.s.v.
Altså vær sikker på at den flowmåler du har passer til det flow der hvod den monteres.
Flunk
Kvs værdien er et udtryk for hvor stor flov den er beregnet til.
Hvis den er beregnet til at sidde ved femløb til huset med en temp difference på f.eks. 30 grad, skal der ikke ret stor flow til at give en ydelse på f. eks 10 kW ( ca, 150 l/timen )
Jeg har ikke de præcise tal her, men jeg kan finde dem på mandag når jeg kommer på arbejdde.
Hvis flowmåleren er beregnet til at sidde over kedelshunten, vil der være en temp differens på f.eks 5 grad, og flowet vil da være 6 gange så stor som det føromtalet ( ca. 950 l/timen )
Flowmålere måler mest præcis ved nominel flow
Hvis den udsættes for f.eks en tyvendedel af det nominelle flow er nøjagtigheden meget ringe.
Den Kamstrup Multical 401 jeg tidligere omtalte kan fåes i forskellige størrelser, altså med forskellige kvs værdier.
kvs 0,9
kvs 1,5
kvs 2,2
o.s.v.
Altså vær sikker på at den flowmåler du har passer til det flow der hvod den monteres.