Side 4 af 4

Re: Lav returvandstempertur!

: 26 aug 2010 01:33
af Claus Birth
Hej Ernst!
Det er ikke for jeg vil misforstå dig eller dine diagrammer. Diagram af 23 august ligner meget mit anlæg.
Jeg har i dag ( d.25 / 8 ) konstateret at kedlens fremløbsføler viser en forkert værdi. Visningsværdi : 78 gr. , virkelig værdi : 50gr. målt med sprittermometer både på fremløbsrør og i dyklomme for fremløbsføler.
Nye følere (frem og returvandsfølere) er bestilt og forventes monteret fredag.
Fortsættelse følger.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Lav returvandstempertur!

: 26 aug 2010 10:14
af Ernst Drastrup
Hej Claus

OK. Det var godt du fandt fejlen.
Når ikke fremløbstemperaturen fra kedlen er højere, kan man jo ikke forlange, at returen skal komme hjem varmere end den i virkelighedn gør.

Jeg opdager desværre, at jeg igen vedhæftede det forkerte diagram.

Jeg havde ellers lavet et nyt, men da det var af samme dato, tog jeg fejl, da jeg klikkede på vedhæft dette.

Her er ellers en ny version. Men det er der sikkert ikke brug for, når du får kedeltamperaturen højere op.
Diagram for Claus Birth 25-08-2010.doc
(26 KiB) Downloadet 85 gange
Du tænker ikke på at få lavet solvarme, så du kunne slukke pillebrænderen hele sommeren, og stadig modtage et stort tilskud af varme resten af året.?? Måske kan det ikke betale sig, når du bruger træpiller.???

Solen er min allerbedste ven.

Re: Lav returvandstempertur!

: 26 aug 2010 22:42
af Claus Birth
Hej Ernst!
Nu ligner det mit anlæg i en forenklet udgave uden gulvvarme og en unævnt afgrening til en ekstern bygning med 60m2 gulvvarme og egen VV. Jeg har heller ikke de følere du beskriver.
Jo jeg tænker jævnligt på om det kunne være en rentabel løsning at montere solfangere på den eksterne bygning. Måske 2 fangere på hver tagflade, to mod øst og to mod vest, taghældningen er 30 gr. en 5-700l. beholder på loftet af bygningen og så lade min returledning være fremløbet for solvarmeanlægget. Så vil det komme over til mit gulvvarme og min VV i mit stuehus.
Hermed kunne jeg slippe for pasning af pillefyr i 4-6mdr. afhængig af vejret.
Kommer tid kommer råd....eller?

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Lav returvandstempertur!

: 27 aug 2010 00:00
af thy
foresten smæk set punkt op på 80grader til du får føler der passer det må da trække den rigtige vej

Re: Lav returvandstempertur!

: 27 aug 2010 15:04
af Claus Birth
Hej Thy!
Misvisningen på fremløbsføleren gjorde at jeg blev nød til at fjerne den fra dykrøret/følerlommen og "montere" mit sprittermometer i lommen for krontrol og finde et lunt sted til min fremløbsføler.
Jeg var heldig med placeringen og havde 70-76 gr. på fremløb og 60 -65 på returen.
Følerne er nu ankommet og ombytning er i gang.

Hilsen
Claus Birth :great:

Re: Lav returvandstempertur!

: 27 aug 2010 17:32
af Claus Birth
Hej alle med interesse for min lave returvandstempertur!
Ombytningen er nu slut, ledninger og nye følere er stripset på plads. Fyret kører igen, nu med rigtige temperturer både på fremløbet og returvandet. Mere præcist end før, ingen ved hvor længe de har været "syge", det er måske blevet gradvist værre.
Pris ca. 500,- + eget arbejde i en lille time.

Hilsen

Claus Birth :great: :great: :great:

Re: Lav returvandstempertur!

: 27 aug 2010 18:13
af Ernst Drastrup
Det var godt du fik problemet løst.
Kedlen har helt sikkert bedre af, at få en god temperatur hjem med returvandet.

Det med solvarmen kan vi altid vende tilbage til.


Solen er min allerbedste ven.

Re: Lav returvandstempertur!

: 27 aug 2010 21:49
af Claus Birth
Hej Ernst!
Ja, det er rart når det hele fungere igen. Set-værdi : 70 gr. fremløb 76 gr. og returen er ca. 70 gr..
Så kan efterår og vinter bare komme an.
Tak for viste interesse og gode råd og spørgsmål fra alle der deltog i denne debat og fejlsøgning.

Hilsen

Claus Birth :great: