Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 13 jan 2010 22:30
af paw
Hej Knullen, når det bliver koldt igen og det gør det, så vil du få problemer igen. Det er bedre at gøre det nu, inden det bliver koldt igen.
PS. det tar 5 min og så kører det.

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 14 jan 2010 08:22
af knullen
Hej Paw..

Ja der er noget, der tyder på, at du har ret.

Her til morgen var pvc-slangen ned til faldskakten røget af og fyret derfor sat ud af drift. Jeg monterede den igen og fyret gik igang. Lidt senere gik det det så i stå igen - ny optænding.. Det er som om temperaturen ikke øges hurtigt nok nu. Så der må hellere kigges til blæserindstillingerne!

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 14 jan 2010 14:18
af paw
Hej Knullen, kører det ?

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 14 jan 2010 21:57
af knullen
Hej Paw.

Som du måske har læst i andet indlæg stødte der nye problemer til!

Fotosensoren blev brændt af, da pvc-slangen havde rykket sig løs. Vi skaffede her til aften en ny sensor, som nu er isat.

Jeg var i eftermiddags inde og nedsætte blæser-værdierne til 5-10-15 iflg. oversigten. Om dette var en god idé ved jeg ikke, for da jeg skulle genstarte med den nye sensor ville det ikke. Jeg har nu sat blæser-værdierne tilbage til fabriksindstillingerne, og det kører nu.

Ved ikke helt, hvad skal nu skal!!??

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 09:39
af paw
Hej Knullen, du siger du har en metalblæser, så er det ikke 5-10-15. Men 12-14-18 du skal sætte ind.

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 10:36
af thoken
Hej!
Nbe brændere(woody-scotte- boink) har været leveret med flere forskellige blæsermodeller(som paw skriver)
og blæserindstillingerne skal passe til den model blæser der sidder på din brænder. Dvs hvis der er skiftet chip eller hele styringen, skal man altså kontrollere at blæserindstillingerne passer til den model blæser man har på sin brænder!

Det samme gør sig gældende med eltændere, der findes mange forskellig modeller og fyret skal justeres så det passer til den model man monterer

Her er et link til lidt fejlfinding: http://www.bioflame.dk/

Ved dog ikke lige om blæser indstillingerne er nævnt her :roll:

mvh thoken

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 13:26
af knullen
Min blæser er så vidt jeg kan spotte en sort pvc (selve det omgivende er ihvertfald pvc) . Fabriksindstillingerne er henhv. 10-20-30. Iflg. den oversigt jeg har set burde værdierne være 5-10-15 for en sådan blæser, altså det dobbelte!

Med fabriksværdierne fik jeg så fyret igang igår aftes - sent! (Fin aske). Det viste sig så, at der blev udviklet usædvanlig megen røg fra såvel fyr som pilletank. Vi forsøgte at øge skorstenstrækket, hvilket umiddelbart hjalp på den situation. Kedeltemp. stiger fortsat ret langsomt ift. tidligere ihvertfald.

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 13:44
af paw
Har du renset din herd, hvis hullerne er stoppet til kan den sende flammer tilbage, måske derfor din sencor brændte af. Hvis blæser er pvc SKAL talene være 5-10-15, din nye styring ved jo ikke hvad slags blæser der er monteret.

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 13:47
af knullen
Ja herd er 100% ren!

Jeg tror sensoren brændte af, da pvc-slange røg af (for gud ved hvilken gang).

OK.. jeg vil sætte blæserindstillingerne til 5-10-15.

Hvad med røg/skorstenstræk?

Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!

: 15 jan 2010 13:50
af paw
0 og på trækstabilisatoren 10