Side 4 af 4

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 23 jan 2010 09:15
af Seve
Hej

Blot en tanke - hvor sidder din pumpe (hvilken type) - og har du kontrolleret at den kører som den skal. :great:

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 23 jan 2010 11:19
af velledude
pumpen ved shunt er en danfoss og er det komplette sæt fra twinheat.

pumpen ved gulvvarme er dette sæt http://www.danskvvsimport.dk/broch_PDF/ ... 105_MF.pdf

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 23 jan 2010 11:49
af Seve
Ja den er ikke nem - hvis ellers pumpen kører som den skal (af med skruen i enden af pumpen) - så kan du høre om den kører rundt når du forsigtigt stikker en skruetrækker ind i hullet. Når det er skal du have styr på, hvorledes temperaturen er på de forskellige sider af shunten. Shunten kan du nemt kontrollere ved at dreje på håndtaget, hvorved der gerne skulle ske ændringer i temperaturerne. Jeg har for sjov skyld vedhæftet et billede af min shunt/pumpe m.v. (taget her i dag)
DSC00045.JPG

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 23 jan 2010 12:07
af velledude
men heldigvis er mit anlæg dog så nyt at det er under garanti, så twinheat og installatør er på sagen.... men derfor hører jeg gerne råd osv.... normalt kører mit anlæg ok tror jeg. problemet er kun når der ikke er meget varmeforbrug og der så skal tappes varmt vand via 160ltr vvb... til bad fx.

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 23 jan 2010 20:13
af danni-nielsen
Inde i din styring er der en menu der hedder OPSÆTNING på den trykker du pil til højer og derefter trykker du pil ned til du kommer til en menu der hedder PASSWORD når du står på den trykker du pil til højer og derefter pil op. Nu kan du se at hver gang du trykker pil op går den et tal op, det bliver du ved med til der står 37, når der står 37 trykker du pil til højer igen. Nu kommer du ind i den hemmelige menu, den hedder FACTORY MENU. Når du er inde i den trykker du pil ned til du står på SERVICE MENU der trykker du pil til højer. Nu er du i service menuen. Der inde er der en menu der hedder PERFORMANCE PID på den trykker du pil til højer, når du kommer ind i den menu står der nogle ting ned af bla. PID K / PID TS / PID TI / PID TD ud for dem står der nogle tal dem skriver du lige ned når du har gjort det trykker du pil til venster EN gang og går ned i menuen FUEL PI og trykker pil til højer og skriver det ned der står der inde også. Når du er færdig trykker på pil til venster 2-3 gange og du er ude på forsiden igen

Det du har skrevet ned skriver du lige her inde.

Tror det står lidt for højt i PDIerne. Dit hus er jo godt isoleret og med gulvvarme så der er jo ingen grund til at den skal nå settemp med raket fart :wink:

Tror det er der for du ikke opdager det modulere det køre jo med samme fart som en jetjager. :)

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 29 jan 2010 21:36
af velledude
der har nu været besøg af twinheat igen 2 mand høj :)
der er lavet en masse ændringer i opsætningen.

plus vi har fundet ud af at der på returen fra vvb sidder en ventil der muligvis er monteret forkert (pil løber ihvert fald modsat retning af vand)

den bliver så korrekt monteret i start næste uge,
SÅ håber jeg godt nok også jeg snart er kørende

Re: Twin heat cpi12 problemer

: 04 feb 2010 10:52
af velledude
så har jeg lidt aflæsninger

performance pid
pid k 6
ts 30s
ti 100 s
td 1500 s

fuel pid

pi k 5
pi ti 100 s

det er de nye indstillinger lavet af twinheat..