Side 4 af 5

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 12:48
af T-mek
jancar skrev: 23 sep 2018 12:43 Hej Christian

jeg har ikke lige udstyr til at måle på følerne.

men tager jeg føleren ud, så viser 100 C. Så konkusionen er vel at begge følere er defekt?

Hvilke klemmer er retur temp på?

Kan jeg tage returføleren fra mit donorfyr, og bruge den,- eller er det en anden type.

Mvh Jan
Fint der vises 100 grader, styring OK.
(det jeg skrev med at der skal vises 300-320 grader er kun på temp. indgang til røg temp. føler.... min fejl)
Du kan fint bruge retur temp. føler fra det andet fyr, alle følere er PT-1000.

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 12:51
af jancar
Tak for hurtigt svar,- jeg vil se om jeg kan lokalisere den, og bruge den

Thy,- jeg vender tilbage hvis jeg får brug for di tilbud.

Tak endnu en gang,- et her er Simpelthen det bedste forum af alle dem jeg er med i, om det så er gamle traktorer, masseovne, lav det selv osv

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 12:53
af T-mek
jancar skrev: 23 sep 2018 12:43 Hej Christian

jeg har ikke lige udstyr til at måle på følerne.

men tager jeg føleren ud, så viser 100 C. Så konkusionen er vel at begge følere er defekt?

Hvilke klemmer er retur temp på?

Kan jeg tage returføleren fra mit donorfyr, og bruge den,- eller er det en anden type.

Mvh Jan
Retur temp. føler er på klemrække J5, klemme 3+4
2018-09-23 12_50_56-Window.png

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 12:59
af jancar
Kan røgtempføleren bruges som fremløbstempmåler? lidt nemmere at komme til den på donorfyret

mvh jan

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 13:02
af thy
jancar skrev: 23 sep 2018 12:43 Hej Christian

jeg har ikke lige udstyr til at måle på følerne.

men tager jeg føleren ud, så viser 100 C. Så konkusionen er vel at begge følere er defekt?

Hvilke klemmer er retur temp på?

Kan jeg tage returføleren fra mit donorfyr, og bruge den,- eller er det en anden type.

Mvh Jan
mener det er en anden type

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 13:20
af jancar
Ok,- har lige testet den,- viser da en temp.

hvor er tilbageløbsmåleren rent fysisk placeret? Skal jeg have den blå top af?

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 13:23
af thy
jancar skrev: 23 sep 2018 13:20 Ok,- har lige testet den,- viser da en temp.

hvor er tilbageløbsmåleren rent fysisk placeret? Skal jeg have den blå top af?
Ja den skal af er strippet til returrøret
D875FB96-CB19-40E4-A857-362C9E72CF60.jpeg

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 13:32
af T-mek
Føler for frem / retur og røg temp. er alle PT-1000

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 13:33
af T-mek
jancar skrev: 23 sep 2018 12:59 Kan røgtempføleren bruges som fremløbstempmåler? lidt nemmere at komme til den på donorfyret

mvh jan
Det kan du godt.

Re: Fremløbs temperaturs føler

: 23 sep 2018 13:39
af jancar
Fik den fri, uden at tage toppen af.

Den er fysisk noget størrer end fremløbsmåleren, så den kan ikke være der sammen med overkogsføleren.
temp.jpg
Pt kører den med røgtempmåleren. Ser udmiddelbart ud til at køre ok...