Side 4 af 4

Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation

: 13 feb 2017 13:03
af thy
Mathildeglassow skrev:Jeg synes, at det er noget af en forskel på snegltider - hvorfor?
Den kører ellers godt på de gamle indstillinger. Jeg ved ikke så meget, så spørger af nysgerrighed.
Det er for at minimere pausefyring...

Den kører titrere med mindre giver mere jævn forbrænding og normalt lidt mindre forbrug og rensning

Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation

: 13 feb 2017 13:33
af Mathildeglassow
thy skrev:Det er for at minimere pausefyring...

Den kører titrere med mindre giver mere jævn forbrænding og normalt lidt mindre forbrug og rensning
Okay. Vi prøver :) :)
Synes nu den har lidt svært ved at holde fremløbstemperaturen oppe.

Hvad er det egenligt der bestemmer hvornår den går i minimum? Altså at den kun fyrer ind i mellem og lampen på min-knappen lyser?

Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation

: 13 feb 2017 13:41
af thy
Det er pausefyring kommer når kedeltemp kommer 6 grader eller mere over set...

6 grader under så kører den i høj( derfor er det vigtig at driftformsknap ikke lyser)
Min bør stå til 10 så går der 10 minutter mellem den forsøger at holde gang i ild/ gløder,det er her p05 aktiveres ( en lav snegletid max blæs 5 sek).
Den starter fra helt koldt og det er normalt det tar 2-4 timer at få anlægget helt op i temp,kører man med mere effekt kan det gøres hurtigere men vil så bruge betydelig flere piller da røgtemp bliver meget højt...så giv det et par timer mere...

Alarmreset+ menu

H12 det giver 20 % mere effekt det han du ændre til...

Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation

: 13 feb 2017 13:53
af Mathildeglassow
thy skrev:Det er pausefyring kommer når kedeltemp kommer 6 grader eller mere over set...

6 grader under så kører den i høj( derfor er det vigtig at driftformsknap ikke lyser)
Min bør stå til 10 så går der 10 minutter mellem den forsøger at holde gang i ild/ gløder,det er her p05 aktiveres ( en lav snegletid max blæs 5 sek).
Den starter fra helt koldt og det er normalt det tar 2-4 timer at få anlægget helt op i temp,kører man med mere effekt kan det gøres hurtigere men vil så bruge betydelig flere piller da røgtemp bliver meget højt...så giv det et par timer mere...

Alarmreset+ menu

H12 det giver 20 % mere effekt det han du ændre til...
Okay. Tak for forklaringen. Den får et par timer mere, så ser jeg an.

Tak for hjælpen med det hele. I er gode icon_cheesygrin.gif

Re: Multiheat 1,5 powerprint og reklamation

: 13 feb 2017 13:57
af thy
Mathildeglassow skrev:Okay. Tak for forklaringen. Den får et par timer mere, så ser jeg an.

Tak for hjælpen med det hele. I er gode icon_cheesygrin.gif
Tak det er vores hobby :great:



Alarmreset+ menu

H12 det giver 20 % mere effekt det han du ændre til...Det giver nemlig den lave ekstra også :great: