Re: Vigas 25 og buffertank

: 09 jan 2017 22:18
af Trafikvagten
Ja på returløbet, indgangs temp 60-65 * og ud ca 60 på returen lige før termostaten.

Re: Vigas 25 og buffertank

: 10 jan 2017 06:10
af John Skov Jensen
Ok, så er det den termostat som driller.
Den bør virke således at den først lukker op for returen på vvb når vandet er afkølet til den forudbestemte temperatur.
Eller ved at lukke for flowet når en forudbestemt temperatur i vvb.
Enten er termostaten defekt eller indstillet forkert

Re: Vigas 25 og buffertank

: 10 jan 2017 10:21
af Trafikvagten
Tjekker i aften

Re: Vigas 25 og buffertank

: 11 jan 2017 20:42
af Trafikvagten
Så er den tjekket. Den virker perfekt

Re: Vigas 25 og buffertank

: 11 jan 2017 21:04
af John Skov Jensen
Trafikvagten skrev:Så er den tjekket. Den virker perfekt
Flere detaljer please
Hvis den virker som den skal, vil retur temp være lav
Men det er den ikke ifølge det du skriver
Prøv at forklare hvordan termostat og ventil er monteret ved vvb og fungerer i dit system. Lukker den for flowet ved forudbestemt temp eller hvordan er det lavet

Grundliggende skal den lukke for flow gennem vvb når vvb ikke er i opvarmningsfasen

Re: Vigas 25 og buffertank

: 11 jan 2017 21:38
af Trafikvagten
Den er monteret på returen fra varmtvandsbeholder. For oven er indløbet det samme som over til huset ca.65* når vandet er 65 i vb lukker termostaten for gennemstrømning. Målt med et laser termometer før og efter termostat ca 30 cm før og efter termostat

Re: Vigas 25 og buffertank

: 12 jan 2017 06:18
af John Skov Jensen
Ok
Når du skriver at retur fra huset normalt er 50 grader og din fremløbsshunt til gulvvarmen er stillet til 35 grader, og retur fra gulv kan jo så ikke overstige de 35. Så må du på jagt efter det som opblander dit returvand så det bliver de nævnte 50 grader. Måske en bypass på gulvvarmen eller lign. Men et eller andet hæver din retur temp fra gulvvarmen til de 50 grader

Re: Vigas 25 og buffertank

: 12 jan 2017 08:54
af pelle
Ting der kan hæve retur temp. kan feks være en håndklædetørrer der kører for fuld skrald eller hvis der har været monteret åben eks på loftet, så har det ofte været brugt at forbinde frem og retur lige under den for at holde den frostfri. Sidstnævnte har været aktuelt for mit vedkommende. Det hjalp gevaldigt på temp. i nedad gående retning at få det proppet af..

Re: Vigas 25 og buffertank

: 12 jan 2017 12:03
af From
Trafikvagten skrev:Den er monteret på returen fra varmtvandsbeholder. For oven er indløbet det samme som over til huset ca.65* når vandet er 65 i vb lukker termostaten for gennemstrømning. Målt med et laser termometer før og efter termostat ca 30 cm før og efter termostat
Termostaten lukker formentligt aldrig - Hvis fremløb til huset er 65 grader og termostaten i vandvarmeren først lukker når vandvarmeren er 65 grader, så vil der jo altid være flow. Prøv at skrue ned for temperaturen i vandvarmeren, f.eks til 55 grader og se om det gør en forskel.

Re: Vigas 25 og buffertank

: 31 jan 2017 21:08
af Trafikvagten
Så er jeg tilbage fra vinterferie.
Har været en vvs mens vi var væk. Han har skiftet termo ventilen til vv beholder. Han sagde den ikke virkede efter hensigten.
virker som om det hele kører som det skal nu.
Tak for alt hjælp.