Side 4 af 5

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 13:55
af Axel85
pille bruger skrev:Din pumpe stop temperaur kunne være 55 gr.
Så tømmer du ikke vvb for varme ved et driftstop.

Du har "store" udsving i effekt kurven ved små udsving i temperatur,
derfor kunne din P faktor måske sænkes lidt, ( måske større I faktor )
for mere stabil indfyring.

Sænk gerne " Min. dosering/kørsel " til 5 eller 10 gr igen.
Det er ikke ønskeligt med for stor pillemængde i brænderen.
Hvad skal jeg sætte P og I på.?

Og hvad gør de.? :roll:

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 14:42
af pille bruger
Axel85 skrev:Hvad skal jeg sætte P og I på.?

Og hvad gør de.? :roll:
Se manual side 29 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 16:02
af Axel85
Ok tak igen.

Har sat P til 2.0 & I til 0.20

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 17:21
af haldmylund
Hej

Fik du set efter din shunt ? 30-32 grader i retur :| Din kedel ruster op :(

½mylund

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 18:27
af haldmylund
Hej

Hvad sker der med din røgtemp. kl. 16.20 den falder 20 grader ,det sker samtidig med askerens "semirens" er det samlet rigtigt ?

Hvis du kigger til flammen ved 100 % er der så fuld knald på ? Ild kommer næsten oven ud af kedel når du åbner ?

½mylund

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 18:52
af Axel85
Kan godt være det er blevet samlet forkert :/

Ja når jeg kigger ned er der ret meget knald på.

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 19:04
af haldmylund
Axel85 skrev:Kan godt være det er blevet samlet forkert :/

Ja når jeg kigger ned er der ret meget knald på.

Hej

Det er lidt svært at se om det er en god shunt, men det kunne godt ligne en med indbygget temperatur ventil

Den temp føler der sidder der er det retur føler ?

Kunne du ta flere billeder

Hvis du mærker på det rør der går ind i kedelen i bunden er det så 30 eller 55 grader varmt ?

Shunt skulle gerne virke så det retur vand der går ind i kedlen er over 55 grader

http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ing-DK.pdf



½mylund

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 20:33
af Axel85
Ja den du lige kan se er min føler på retur vand over fra huset. Skulle den være lige bag fyret.

Er lige pt på arbejde så kan ikke tjekke det nu.

Har et par billede til men er ikke så tæt på

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 01 feb 2017 20:51
af haldmylund
Axel85 skrev:Ja den du lige kan se er min føler på retur vand over fra huset. Skulle den være lige bag fyret.

Er lige pt på arbejde så kan ikke tjekke det nu.

Har et par billede til men er ikke så tæt på
Ok prøv at flytte føler ned til indgang på fyr bare for at se om shunt virker. Bare sæt den uden på rør med lidt isolering omkring.

½mylund

Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016

: 02 feb 2017 13:53
af Axel85
Så er den føler flyttet.

Hvad vil du gerne ha billeder af.?

Mit fyr kører ca på 100% hele tiden :/