Side 4 af 5

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 11 jan 2016 22:41
af Flisbrænderen
john m skrev:Hvorfor beholde ladomaten når du har sløjfet akkutank?
vel
Ladomaten kan vel fint fungere som kedelshunt uden akkutank.

Hvis det var mig ville jeg beholde Ladomaten, men skifte termostaten til en 63 gr, det har jeg gjort i min egen Ladomat efter stokeren blev sat ind i stedet for brændefyret.

Du vil få et betydeligt mindre varmetab fra kedel og rør med en lavere kedel temp.

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 11 jan 2016 23:03
af john m
Den kan fint være shunt men den bruger jo strøm og et tværløb mellem frem og retur med en termostatventil der føler på retur er hvad de
fleste bruger. En simpel hane på tværløb kan også gøre det da rocakedlen er støbejern.

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 12 jan 2016 06:04
af John Skov Jensen
Jeg kan slet ikke se ideen i at demontere laddomaten og montere en "alm" kedelshunt
Laddomaten er en god funktionel løsning, og skal jo i så fald erstattes af en pumpe, termiske styret ventil såsom rav8 med ravk samt en kontraventil. Det vil løbe op i flere tusinde kr uden der vil være nogen form for gevinst. Kan du holde varme på huset ved lidt lavere fremløbstemp kan du som nævnt skifte termostat elementet til et 63 graders.

Eneste punkt hvor jeg kan se at der vil være noget at vinde i forhold til det nuværende setup, er at strømforbruget er forholdsvis høj på laddomaten, hvorfor en sparepumpe her vil give en besparelse, omend med lang indtjeningstid.

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 12 jan 2016 08:08
af Flisbrænderen
John Skov Jensen skrev:Jeg kan slet ikke se ideen i at demontere laddomaten og montere en "alm" kedelshunt
Laddomaten er en god funktionel løsning, og skal jo i så fald erstattes af en pumpe, termiske styret ventil såsom rav8 med ravk samt en kontraventil. Det vil løbe op i flere tusinde kr uden der vil være nogen form for gevinst. Kan du holde varme på huset ved lidt lavere fremløbstemp kan du som nævnt skifte termostat elementet til et 63 graders.

Eneste punkt hvor jeg kan se at der vil være noget at vinde i forhold til det nuværende setup, er at strømforbruget er forholdsvis høj på laddomaten, hvorfor en sparepumpe her vil give en besparelse, omend med lang indtjeningstid.
Helt enig ! :great:
Hvis det er en Ladomat 21 du har kan du købe en sparepumpe til den her :
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR ... -MS-6.html

Har selv planer om at købe sådan en snart, min Wilo frådsepumpe i min Ladomat 21 kører på 15. år og var svær at få igang efter at have været slukket en uge i sommerferien sidste år, så den er ved at være udtjent.

Har for få år siden spurgt flere steder i DK om man kunne købe en sparepumpe til til Ladomat 21, men alle svarede nej.
Fik øje på pumpen hos Pumpendiscounter sidste år.

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 12 jan 2016 08:58
af John Skov Jensen
Flisbrænderen skrev:Helt enig ! :great:
Hvis det er en Ladomat 21 du har kan du købe en sparepumpe til den her :
http://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR ... -MS-6.html

Har selv planer om at købe sådan en snart, min Wilo frådsepumpe i min Ladomat 21 kører på 15. år og var svær at få igang efter at have været slukket en uge i sommerferien sidste år, så den er ved at være udtjent.

Har for få år siden spurgt flere steder i DK om man kunne købe en sparepumpe til til Ladomat 21, men alle svarede nej.
Fik øje på pumpen hos Pumpendiscounter sidste år.
Det er en laddomat 21-60 han har og der passer den pumpe du linker til desværre ikke.
Men jeg har selv en 21-60 med sparepumpe, så de findes på markedet.
Jeg købte også min ladeventil på en tysk webshop

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 12 jan 2016 09:27
af Skoulsen
Ok - tak for input - vil heller ikke til at lave alt for meget mere om - skal have nyt fyr inden for de næste par år - så gemmer udgifterne dertil :)

Prøver og smide en 63 graders i - for den æder os en del piller som det køre nu :)

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 12 jan 2016 16:38
af john m
Som jeg har læst det køres der både med ladomat og en anlægspumpe og det jeg ville frem til var om en pumpe ikke var nok.

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 12 jan 2016 18:48
af Flisbrænderen
john m skrev:Som jeg har læst det køres der både med ladomat og en anlægspumpe og det jeg ville frem til var om en pumpe ikke var nok.
Nej, der skal en pumpe til hvert kedsløb for at få en sikker retur temp til kedel under alle forhold.

Jeg har set anlæg med kun en pumpe, nogen gange fungerer det men ikke altid.
Det er en mere sikker løsning med 2 pumper.

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 12 jan 2016 18:50
af Flisbrænderen
Skoulsen skrev:Ok - tak for input - vil heller ikke til at lave alt for meget mere om - skal have nyt fyr inden for de næste par år - så gemmer udgifterne dertil :)

Prøver og smide en 63 graders i - for den æder os en del piller som det køre nu :)
Det lyder som en rigtig god ide. :great:

Re: Få fyr til at slukke/tænde

: 12 jan 2016 19:56
af john m
Flisbrænderen skrev:Nej, der skal en pumpe til hvert kedsløb for at få en sikker retur temp til kedel under alle forhold.

Jeg har set anlæg med kun en pumpe, nogen gange fungerer det men ikke altid.
Det er en mere sikker løsning med 2 pumper.
Ok det skal jeg ikke kloge mig i men jeg tror hovedparten af pillefyr i dk klarer sig med en pumpe