Re: 400V uden jord

: 18 okt 2015 10:43
af Zarge
Arh 166ohm kan nu godt være udfordrende her i Jylland... Da jeg monterede solcelle anlæg nåede jeg op på 13 spyd hos en kunde... Tørt sand er en djævel... ;-)

Re: 400V uden jord

: 18 okt 2015 10:47
af Carl Erik
Det er jo det jeg altid har sagt til dig Zarge ... man kan ikke bruge teltpløkker som jordspyd. ;-) selv om det er meget jysk at holde udgifterne nede.

Re: 400V uden jord

: 18 okt 2015 10:49
af Zarge
:-P endte sgu med jeg måtte hente samleled hos Bauhaus, da jeg havde rippet samtlige grossister i området... O:-)

Re: 400V uden jord

: 18 okt 2015 11:34
af xkfc
18m kobber fra rulle og jeg havde 11ohm, manden der bankede den i sagde at den ville sætte sig til under 10ohm i løbet af få dage.

Nå, men vi bor i kote 13, spydet står 30m fra en bæk der løber ud i Kongeåen, det gør det jo lidt nemmere.

Re: 400V uden jord

: 19 okt 2015 06:52
af T-mek
Zarge skrev:Arh 166ohm kan nu godt være udfordrende her i Jylland... Da jeg monterede solcelle anlæg nåede jeg op på 13 spyd hos en kunde... Tørt sand er en djævel... ;-)
Var godt klar over at den kunne være gal i Jylland... men ikke så meget.. icon_cheesygrin.gif
Her kan man normal få 2 x 2 meter spyd drevet i jorden ved et hus med en go' Hilti hammer, det giver så i de fleste tilfælde 10 til 30 ohm.

Re: 400V uden jord

: 19 okt 2015 10:32
af Carl Erik
Hvor måler man de ohm ?

Re: 400V uden jord

: 19 okt 2015 11:28
af xkfc
Carl Erik skrev:Hvor måler man de ohm ?
Det er ikke bare sådan, det kræver et specielt ohmmeter og så skal der trækkes 2 ledninger 50-100m væk fra jordspyddet hvor der sættes hjælpe jordspyd, 2-4stk alt efter hvor god ledningsevnen er i området.

Re: 400V uden jord

: 19 okt 2015 11:39
af Carl Erik
Kan man ikke lave så'n en slags husmandsmåling der kan vise om jordforbindelsen overhovedet virker ?

Re: 400V uden jord

: 19 okt 2015 12:05
af T-mek
Carl Erik skrev:Hvor måler man de ohm ?
Det kan gøres på flere måder, en måde er at måle fra nulleder i tilgang og til jordspyd (Z loop) så måler du til nærmeste transformatorstation hvor nul punktet er jordet (bedre end 2 ohm ifølge de gamle regler jeg lige kan huske) Under denne måling lægger instrumentet typisk en kendt strøm igennem (typisk 15mA) og under måling bør der ikke være tilsluttet noget andet til jordspyd.
Det man er interesseret i er en måling i ohm der viser overgangsmodstanden til jord over for vekselstrøm = Z = Impedans og derfor kan du ikke bare måle det med et alm. multimeter.

Re: 400V uden jord

: 19 okt 2015 12:26
af xkfc
Carl Erik skrev:Kan man ikke lave så'n en slags husmandsmåling der kan vise om jordforbindelsen overhovedet virker ?
Jo, med en HPFI tester, hvis der ikke er forbindelse til jordledningen vil relæet ikke springe fra. Testknappen på relæet er ikke nok.

En grov metode (det er ikke mig der har sagt det icon_cheesygrin.gif ) er at forbinde jordledningen i en afbryder og så til fasen, når du slutter kontakten skal relæet udløses. MEN, du skal have fat i jordledningen fra jordspyddet for at være sikker på at du kun måler på jordspyddet, jeg vil også anbefale at slukke alle grupper under forsøget. Det eneste du finder ud af er om jordspyddet er under de lovpligtige 1666Ω i husinstallation.

En autoriseret elinstallatør kan klare operationen professionelt, det er min anbefaling.