Hej,
Når fyret kører på varmt vands prioritering tror jeg ikke der er sensor på fremløbs temperaturen, kun i beholderen, da beholderen spiral er ret stor, så den kan optage effekten, derfor den starter op med at køre på fuld blus, og først skruer ned for effekten når temperaturen i VVB nærmer sig set punkt. Den VVB jeg, gælder nok de fleste, er den øverste spiral ikke så stor, så jeg går ud fra den ikke kan aftage 25-27kw, og dermed når det at koge og lukker ned pga. overophedning.
Det blev bekræftet ved importøren også.
http://www.beretta.dk/data/files/kedler ... _20tex.pdf
Som jeg ser det er der kun 2 temperatur sensore en i central varme loopen og en i VVB.
og så er der en overkognings switch, så hvis vandet der kommer ud af brænderen er over et setpunkt slukker fyret, og skal formentlig have manual start efterfølgende. - problemet er den starter med max power og kun regulere ned efter temperaturen i VVB, samt at den kun kan regulere ned til 9kw.
En anden mulighed er at bruge central varme delen og "disable" varmt vands prioriteringen. Så burde den kunne komme af med varmen da der jo i dag ikke er fejl selvom radiatore er lukket og gulvarmen er lukket, det må være fordi den starter på laveste effekt og den måler temperaturen direkte i systemet (det der svarer til spiralen på VVB) så den ikke får den forsinkelse som brugs vandet i VVB giver. Men går jeg efter denne, så er jeg nød til at fjerne mit vejr kompenseriongs system og køre med fast temperatur ud af fyret, samt jeg ville skulle varme hele shunt delen af central varme anlæget op hver gang jeg skal eftervarme solvarme VVB.
En 3 mulighed, kunne være at bruge Varmt vands prioriteringen, men så istedet have lave en advancered styring der slukker fyret når vandet i selve spiralen kommer op på temperatur, men tænder ud fra temperaturen i VVB - altså merge 2 temperature sensore til en... men tror det kommer til at give en masse start/stop...
*suk* - Det er ikke lige så nemt igen
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
/Kasper