Side 4 af 6

Re: Solvarmen driller

: 03 maj 2015 13:00
af nemocharley
Måske - jeg kan ikke vurdere det, jeg synes jo den snurrer som den plejer - men mon ikke Nyrupsmeden (som har sat anlægget op) kan give en diagnose.

Re: Solvarmen driller

: 05 maj 2015 16:04
af honneymonster
Fandt smeden ud af noget

Re: Solvarmen driller

: 05 maj 2015 17:44
af nemocharley
ikke endnu - regner med at kunne skrive en beskrivelse af forløbet i slutningen af ugen.

Re: Solvarmen driller

: 06 maj 2015 22:44
af nemocharley
Jeg kan lige skrive lidt nu, da jeg har haft besøg af en vvs mand med træning i TA styringerne - men det bliver kun lidt og med forbehold for ændringer eller tilføjelser.

Tre følere var forkert placeret og styringen var ikke tilpasset korrekt (TA UVR 63 har mange muligheder og kræver teknisk viden, som jeg ikke selv besidder). Pumpen til solvarmeveksleren kørte derfor hele tiden - lige på nær når den rent faktisk skulle = ringe flow når det var mest nødvendigt.

Nu kommer der sikkert nogle tekniske spørgsmål som jeg med garanti ikke kan svare på - forløbet er heller ikke afsluttet endnu som sagt.

Re: Solvarmen driller

: 08 maj 2015 19:12
af nemocharley
Jeg vil lige tilføje at jeg er dybt imponeret over den vvs-mand som redder kastanjerne ud af ilden for mig i disse dage - så skulle en nord/midt jysk læser af denne tråd sidde med en TA styring som driller - så send mig en pb, så skal jeg nok give kontaktoplysninger videre.

Re: Solvarmen driller

: 09 maj 2015 08:39
af triumph
Men hvad var der galt ?

Re: Solvarmen driller

: 09 maj 2015 09:44
af nemocharley
En ledning var forkert placeret i styringen, dette fik pumpen til at gøre det modsatte. Resultatet har været at anlægget ikke har kunnet afkøle nok i solvarmekredsen under spidsbelastninger.

De to følere som sad forkert sendte også forkerte målinger til styringen, hvilket komplicerede tingene yderligere.

Jeg mangler stadig at finde ud af om retursamlingen på taget har taget skade - jeg tvivler på at den ikke har.

Re: Solvarmen driller

: 12 maj 2015 22:35
af JFinderup
Hvornår fik du egentlig det anlæg i drift? Kørte det ikke sidste sommer også?... uden problemer?

Re: Solvarmen driller

: 12 maj 2015 23:01
af nemocharley
22/7 2013 startet op - 5 eller 7 overkogninger, selvom jeg har været over det og dumpet solvarmen i gulvvarmen. Jeg tolkede det til sidst som at lagerkapaciteten bare var for lidt til de 60 rør under spidsbelastninger - det var da også en holdning som blev støttet af smeden, der satte det op.

det har vist sig at være helt misforstået - lige nu har jeg ikke haft mere end 67 i manifolden med den rette indstilling, pumpefunktion, ledning og føler placering. Gulvet i stuen og badeværelset tager fint fra og lagdelingen er bedre/eller måles bare korrekt nu.

Re: Solvarmen driller

: 12 maj 2015 23:07
af JFinderup
OK - Det forklarer det bedre - godt du fik styr på det.
Hvilke temperaturer har du i tanken når sol kredsen kører og når den ikke kører? Jeg er lidt nysgerrig på dine differencer mellem top og bund.
Min styring er sat til at holde en temp på 70 og den når pt. maks. op på 74 når der er maks. solstråling. Jeg er spændt på hvordan det går når det bliver højsommer