Side 4 af 5

iltstyring

: 25 dec 2014 12:56
af Kongsonne
og den veksler lidt mellem de to. men intet af det virker.

iltstyring

: 25 dec 2014 13:26
af Kongsonne
og dog.
det hjalp., den er begyndt at regulerer op..

iltstyring

: 25 dec 2014 14:12
af Kongsonne
jeg tror det virker!!!!!

iltstyring

: 25 dec 2014 14:33
af pille bruger
Kongsonne skrev:jeg tror det virker!!!!!

:great:

iltstyring

: 25 dec 2014 22:06
af Kongsonne
Jeg må sgu indrømme at det ser ud til at virke. har haft pæne kurver lige siden, mangler lidt regulering naturligvis.
Det afgørende må ha været de sidste reguleringe af P og I forstærkning.
kører i øvrigt med 14 i kalibrering.
Fineste brune aske.... icon_cheesygrin.gif

iltstyring

: 25 dec 2014 22:06
af Kongsonne
og så naturligvis: MANGE TAK FOR HJÆLPEN!!!

iltstyring

: 26 dec 2014 08:42
af Kongsonne
Men her til morgen har jeg så uforbrændte piller i aske skuffen igen, tiltrods for at iltkurverne følges. jeg ka se lyset er gået ud nogle gange over natten nå effekten stiger. Der er også allerede aflejringer på herden tiltrods for at den blev renset helt igår
blæser instillinger
Det var sådan set det mit problem startede med.
det virker som om at når den går op i effekt, når den ikke at brænde pillerne før de render udover. men det kommer altid først et døgns tid efter opstart og rens, og så er det jeg opdager kager på herden.
Havde troet det ville forsvinde når jeg fik styr på ilten, men det gjorde det så ikke...
nogen forslag til det?
ønsket ilt:16-12-8
blæs korrektion:10-20-30
blæser 10-22-40

iltstyring

: 26 dec 2014 09:49
af pille bruger
Kongsonne skrev:Men her til morgen har jeg så uforbrændte piller i aske skuffen igen, tiltrods for at iltkurverne følges. jeg ka se lyset er gået ud nogle gange over natten nå effekten stiger. Der er også allerede aflejringer på herden tiltrods for at den blev renset helt igår
blæser instillinger
Det var sådan set det mit problem startede med.
det virker som om at når den går op i effekt, når den ikke at brænde pillerne før de render udover. men det kommer altid først et døgns tid efter opstart og rens, og så er det jeg opdager kager på herden.
Havde troet det ville forsvinde når jeg fik styr på ilten, men det gjorde det så ikke...
nogen forslag til det?
ønsket ilt:16-12-8
blæs korrektion:10-20-30
blæser 10-22-40
Det er mere sandsynligt at det er dine tal i ilt% i iltstyringen der skal justeres.
Stil ind på standard tal og lav en helt ny justering ud fra dem.
Husk iltstyring skal på "vis" når du justere.
Måske er dine piller bare ikke bedre, og så er det kompressorrens du skal bruge.

iltstyring

: 26 dec 2014 14:09
af Kongsonne
ok
men 16-12-8 er da standard indstillingen for ønsket iltniveau, ikk?
og så låse fyret i 10/50/100 og regulerer ilten vha blæser instillinger i pkt 16, ikk?
når det er på plads startes iltstyringen så ige, ikk?


Pillerne er Barlinek og af samme sending som jeg brugte sidste år. har ligget her i tør kælder hele tiden

iltstyring

: 26 dec 2014 18:49
af Kongsonne
det jeg mener er: i der har iltstyring, laver i jeres grundindstillinger ud fra iltprocenten eller ud fra skøn af flammen som de der ikke har iltstyring?