Side 4 af 6

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 15:41
af pendec
Nybegynderen skrev:@Pendec.

Som du kan se på billederne, så er der ikke telestater på udgangen til de 2 rum som gulvvarmen ikke duer i.
Mit spørgsmål her går så på om man kan dreje på de hvide haner med + og - på for at få bare noget varme i første omgang - og om man kan opsætte telestater på de 2 som mangler når der jo er termostater i de to rum
du skrev i første indlæg - "Der er termostat i begge rum" - men sidder altså ikke noget i fyrrum, Så har du altså 5 rumtermostater, hvor 3 går til dem som virker?

Så er det klart noget juks som er lavet eller de er brændt af og aldrig blev købt nye ;(

så må det kort være drej på hanerne og du får mere varme ;)

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 19:03
af Nybegynderen
@Pendec.

Hvis jeg har termostat i rummene som er afbilledet som 2 og 5 på varmesystemet på billederne, er det så bar at købe nogle nye telestater af Wirso 24V og installere dem? Eller skal der mere til?

Jeg har prøvet at dreje direkte på de hvide hætter ( hvor ingen telestater ), så skulle varmen komme?
Kan denne justeres så der ikke bare vælter ud i rummet med 60 grader varmt vand?
Det er vel heller ikke så økonomisk?

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 19:14
af Ugelvig
Nej, men du slipper ikke for at det er "kedelvand" der kommer i gulvvarmen. Der er jo ingen opblanding eller shunt på gulvvarmefordelingen.

Det mest rigtige ville være at købe et nyt styringssæt. Altså nye telestater, nye termostater til rummene, shunt med pumpe til mellem fordelingsrørene samt styringspanel. På den måde vil du kunne sende 30 grader varmt vand afsted, styre flowet individuelt fra rum til rum. Altså mere komfort og bedre fyringsøkonomi.

Levi vil kunne sammensætte sådan et sæt til dig!

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 19:17
af Nybegynderen
Hvis åbne direkte med dreje de flade hoveder, bliver det så ikke vildt varmt i rummet?

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 19:18
af Nybegynderen
@LEVI

Hvad ville sådan et sæt koste? Og hvad vil noget montage cirka koste?

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 19:18
af Ugelvig
Det skal du jo styre med flowet, kan være lidt en udfordring ;)

Du skal jo tænke på, at det også er 60 grader varmt vand du sender til de andre rum.

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 19:19
af Nybegynderen
Der er en shunt til gulvvarmen, den kan bare ikke ses på billedet.

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 19:22
af Ugelvig
Ok. Så behøver du ikke være så nervøes.

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 19:56
af Nybegynderen
Så bliver der ikke så super varmt hvis man åbner for de flade hvide hoveder?

Skal jeg stadig have fat i nogle telestater? De termostater der er i rummene taler vel for døve ører så at sige når der ikke er et telestat i den anden ende?

Er virkeligt glad for jeres hjælp ... Er slet ikke hjemme i de her ting som måske er banale for jer.

Gulvvarmen driller - Hjælp søges

: 03 dec 2014 20:08
af Ugelvig
Om du åbner for ventilen eller en telestat gør det, kommer jo ud på det samme. Det er samme vand, der flyder i rørene. Eneste anke for dig, er jo at det kan blive lidt træls at skulle rende og skrue op og ned for flowet...

En termostat og telestat gør jo ikke noget magisk udover at justere flowet gennem ventilen til gulvvarmen.