Side 4 af 5

a-2 fejl, sikring springer

: 12 sep 2014 20:42
af pretrida
Du har forstået det rigtigt, det er F1 sikringen der springer.

a-2 fejl, sikring springer

: 12 sep 2014 21:00
af Brandsen
Halløj i forum,

Hmm, F1 sidder jo før overkogssikring, og så det kan næppe være fordi overkogssikring skal udløse.

a-2 fejl, sikring springer

: 12 sep 2014 21:01
af T-mek
pretrida skrev:Du har forstået det rigtigt, det er F1 sikringen der springer.
OK

a-2 fejl, sikring springer

: 12 sep 2014 22:44
af thy
pretrida skrev:Hej t-mek

Mange tak for dine input. Jeg er ikke særlig skrap/modig med el, men jeg kan vel nok følge dine anvisninger, så jeg prøver at bikse videre med det og melder tilbage, når der er nyt. :roll:

dit el stik sad faktisk lidt mærkeligt..så måske der er noget der..

den ny pumpe du har fået bliver jo trukket der fra ikke.... måske der skal tjækkes lidt op på den del..

a-2 fejl, sikring springer

: 12 sep 2014 22:47
af T-mek
thy skrev:

dit el stik sad faktisk lidt mærkeligt..så måske der er noget der..

den ny pumpe du har fået bliver jo trukket der fra ikke.... måske der skal tjækkes lidt op på den del..
:great:
Og så gerne lige et billede af fejlen når den er fundet.

a-2 fejl, sikring springer

: 14 sep 2014 07:20
af Bubbii
Hej, jeg har for nyligt haft a-2 fejl på mit Baxi, min fejl var dog konstant, det viste sig at være blæseren som slog sikringen på powerprintet(1,6 a sandfyldte), dette medfører jo at cirkulationspumpen går ud hvis det er monteret i stikket på fyret, hvilket så ender med at fyret går på overkogssikring da vandet jo så ikke bliver ført væk fra kedlen, så monter cirkulationspumpen direkte til 220 v stikkontakt som andrer også har foreslået for at udelukke cirkulationspumpen som fejlkilde, det kunne jo være at din blæser også er fejlkilden, men at du er så uheldig at fejlen er periodisk og ikke konstant. Jeg fik målt kondensatoren på blæseren igennem,men den fejlede ikke noget, så det var motoren der var problemet, en ny motor kan fås på e-Bay til ca. 700 kr fandt jeg ud af bagefter, måske et forsøg værd at kigge efter fejlen her

a-2 fejl, sikring springer

: 14 sep 2014 07:33
af Brandsen
Halløj i forum,

@Bubbii, yep, den sekvens har vi desværre set ført, og det du beskriver, er præcis det jeg forsøgte
at forklare i mit svar 30/08 her i tråden, så jeg er helt enig i, lige at kontrollere blæseren, herunder
også ledningerne til blæseren, vi har jo før set 'gnave' skader på ledningerne.

a-2 fejl, sikring springer

: 16 sep 2014 16:57
af pretrida
Lavede i går strømforsyning uden om fyret og direkte til cirkulationspumpen. Herefter gik fyret i over 10 timer inden sikringen sprang igen. jeg ved ikke om det har noget at sige, men de sikringer jeg har monteret efter at den første sprang er 1,0 A og manualen siger 1,6 A. Har nu forsøgt at finde 1,6 A sikringer, men har lige nu og her kun kunne skaffe 2,5 A, Inden jeg ringer til elektriker og får checket min blæser mv. Vil jeg lige prøve en sidste gang med en lidt større sikring - Kan jeg vove at montere en 2,5 A, eller skal jeg finde en 1,6 A?? :roll:

a-2 fejl, sikring springer

: 16 sep 2014 17:44
af thy
Har fået fat i nogle 1,6a sikringer.
Du kan komme forbi efter et par stykker.

a-2 fejl, sikring spring

: 16 sep 2014 19:16
af Bubbii
Så kan cirkulationspumpen udelukkes som fejlkilde :great: inden jeg skiftede blæseren ud fik jeg den gamle målt igennem uden at der kunne måles fejl på den (Info hvis du tilkalder en elektriker), men fakta er at efter der blev monteret en ny har der ingen fejl været. Jeg prøvede så lige en dag at hive stikket af blæseren og sætte den på den gamle blæsermotor og med det samme sprang sikringen. Hvis du skifter blæsermotoren og du har tid til at vente på det og selv kan finde ud af at skifte motoren over på din gamle blæser, så kan der spares en del penge ved at købe motoren hjem på E-Bay.de ca. 700kr for en ny motor, motor med blæser mener jeg kostede godt 2000kr her hjemme, jeg havde bare ikke tid til at vente, da der så ikke var varmt vand til bad (har ingen elpatron i varmtvandsbeholderen)
Som lille Info kan det nævnes at hvis en fejl fra blæseren springer 1,6 amp sikringen så fremkommer der a-2 fejl selvom kedlen har været slukket i 2 dage og vandet derfor er helt koldt

Søg på "Gasbrenner EB 95C28/2 75W"