Indlæg af Knuddi41 » 09 jan 2014 19:43
Indlæg af pille bruger » 09 jan 2014 20:13
klipperotten skrev:Hej Gutter Går lige og bøvler med en ting. Jeg vil gerne have vejrkompensering montering med det samme, hvis jeg kigger på diagrammerne: http://www.nbe.dk/download/diagrammer.html kan jeg se at der bruges en pumpe uden vejrkompensering og 2 med vejrkompensering, er der nogen der kan fortælle mig grunden til dette jeg kan ikke lige forstå hvorfor man ikke bare kan gøre sådan her:
Indlæg af klipperotten » 09 jan 2014 21:21
pille bruger skrev: Der skal to cirkulations pumper på fordi, når ventilen til vejrkompensering lukker næsten i, og temperaturen i fremløbet er lav, er der ikke nok cirkulation på, til at flytte varmen ud i sidste radiator.
Indlæg af pille bruger » 10 jan 2014 07:32
Indlæg af klipperotten » 10 jan 2014 15:48