Side 4 af 4

fyret op i temp

: 29 dec 2013 16:56
af John Skov Jensen
muzzie skrev:har lige sat et separat temp ur på retur til fyret efter lado. den viser 46 grader. og det er kontrol med stuehus termometer. så det passer.
vi har fyret i en time nu

retur fra akku var 60 da fyret kom på 80.
Jammen så har du lige fundet fejlen i dit system. :great: Som pejle skriver så er din ladeventil eller dennes termostat synderen.
Med en temperatur på 46 grader ind i kedlen, vil fremløbet ikke komme meget over 60-65 grader hvilket også svare til en kedelydelse på ca 30 kw.

fyret op i temp

: 29 dec 2013 17:29
af muzzie
hvis man tager termostaten ud af bøsningen sætter bøsningen i lado igen og sætter en stor fed tommel tot i hullet til termostaten plus 70 kg og åbner hanen lige så stille kommer vandet oven ud af lado.

fyret op i temp

: 29 dec 2013 17:49
af pejle
Nu er der 3 haner - den du skal åbne er hanen fra akkutanken! Har ikke selv prøvet det du foreslår - ved ikke om det skal være 100% tæt. Men du skal kunne holde vandet tilbage hvis termostaten sidder i bøsningen og fejeren og du trykker 70 kg. på fejeren - vil jeg mene :-). (og vandet ikke er over 72 grader icon_cheesygrin.gif )

Hurtigt spørgsmål falder din termostat ud af bøsningen selv?

Hvor bor du henne i landet?

fyret op i temp

: 29 dec 2013 17:55
af muzzie
termostat falder ikke ud når den er samlet..
jeg bor i Dronninglund nordjylland

fyret op i temp

: 29 dec 2013 18:12
af pejle
Ok der kommer jeg nok ikke lige forbi :-)

fyret op i temp

: 29 dec 2013 19:43
af muzzie
dette er hanen til aku tank vi åbner form og de to andre er lukket

fyret op i temp

: 29 dec 2013 23:36
af Zarge
Kan det ikke være bypassventilen i bunden (den til selv cirkulering) der sidder fast, og ikke lukker helt?

fyret op i temp

: 30 dec 2013 00:00
af pejle
Zarge skrev:Kan det ikke være bypassventilen i bunden (den til selv cirkulering) der sidder fast, og ikke lukker helt?
Enig det kan også give symptomerne.

fyret op i temp

: 30 dec 2013 10:22
af pejle
Blot til info: Jeg har lavet en lille billede serie, som viser hvordan jeg mener det bør fungere.

Termometre: Øverest er fra fyret, nederst venstre er fra akkutanke og nederst højre er retur til fyr.

Før fyring
8:53
8:53
Kedel under opvarmning
9:17
9:17
Ladning af akkutanke begyndt
9:28
9:28
Ladning kører på fuld tryk
9:49
9:49