Så er det vel heller ikke bedre ?
Genemsnitlig virkningsgrad pellux: 90,7
Genemmsnitlig virkningsgrad scotte: 93,5
Genemsnitlig støv emission pellux : 26 mg/m3
Genemsnitlig støvemision scotte: 10 mg/m3
nox er er højere for scotte.
Nox er noget der hovedsageligt bliver skabt ved forbrænding ved høje temperature = Minimalt luftoverskud
Og vigtigst; Man kan få en scotte der passer størrelsesmæsigt til det behov man har
Vølund Varmeteknik Pellux 100 + PB20 MAX Virkningsgrad: 89,6 - 91,8 %
Ydelse: 4,9 - 18,7 kW CO-emission: 297 - 112 mg/m3
Anlægstype: Pillebrænder med kedel NOx-emission: 161 - 165 mg/m3
Beskrivelse: Eksternt magasin OGC-emission: 9 - 3 mg/m3
Bemærkninger: Ingen Støv-emission: 26 mg/m3
Scotte/Woody/BioPel/BMHT/NBE 16+BlackStar 1016 Virkningsgrad: 93,6 - 93,4 %
Ydelse: 4 - 13,4 kW CO-emission: 324 - 51 mg/m3
Anlægstype: Automatkedel NOx-emission: 228 - 231 mg/m3
Beskrivelse: Eksternt magasin OGC-emission: 10 - 2 mg/m3
Bemærkninger: Godkendelsen gælder kun automatisk fyring Støv-emission: 10 mg/m3