Side 4 af 5

Display viser striber

: 14 nov 2012 21:51
af Rask-Olsen
Nu faldt Lux til 33. Det er ski en underlig fejl. Prøver at opgradere igen og ser om det hjælper. Skal nok holde Jer opdateret

Display viser striber

: 14 nov 2012 22:05
af Rask-Olsen
Har prøvet at nedgradere og opgradere igen. Samt læse version 1.36 ind 2 gange. Den viser stadig Lux. Med version 1.36 kommer jeg ned på 33 Lux. Må vist have fat i Dan i morgen. Det bliver endnu en kold nat

Display viser striber

: 14 nov 2012 22:15
af Rask-Olsen
Tusind tak for jeres store hjælp i forsøget på at afhjælpe mit problem. Giver en status når jeg har fået fat i ekopower

Display viser striber

: 15 nov 2012 17:24
af Tvillingen
Rask-Olsen skrev:Tusind tak for jeres store hjælp i forsøget på at afhjælpe mit problem. Giver en status når jeg har fået fat i ekopower
Har du ikke en ekstra lux måler liggende, prøv at skifte til en ny. :great:

Display viser striber

: 15 nov 2012 19:41
af Rene`larsen
Tvillingen skrev: Har du ikke en ekstra lux måler liggende, prøv at skifte til en ny. :great:


Det hjælper ikke har prøvet

Display viser striber

: 15 nov 2012 19:57
af Rask-Olsen
Ja der er vist ikke det René ikke har prøvet i dag

Display viser striber

: 15 nov 2012 20:08
af nasty
Hvad så med varme er det væk? Eller har du et alternativ

Display viser striber

: 15 nov 2012 20:09
af Slettet 12854
Da du skiftede lys-føler, så du så hvad styring viser af lux uden lys-føler monteret ?

Display viser striber

: 15 nov 2012 20:41
af Rask-Olsen
Jeg har et par elovne og en gasovn, så vi kan holde varmen. Det værste er at vi ikke har varmt vand, så det er klatvask i håndvasken.

Når fotocensor bliver taget fra viser den stadig Lux. Hvis røggasføler tages fra falder Lux til 0 og kedeltemp. viser minus 40.

Display viser striber

: 15 nov 2012 21:29
af Grevens
Rask-Olsen skrev:Jeg har et par elovne og en gasovn, så vi kan holde varmen. Det værste er at vi ikke har varmt vand, så det er klatvask i håndvasken.

Når fotocensor bliver taget fra viser den stadig Lux. Hvis røggasføler tages fra falder Lux til 0 og kedeltemp. viser minus 40.
... så prøv at tage Røggsføler fra ... og montere Luxmåler, og tjek at den kan vise 0 Lux i mørke ... du skal ikke tage dig af at kedeltemp viser minus 40 ( i første omgang) ... ...

- kan være det "bare" er fabriksmontøren der er farveblind og har forbyttet 2 ledninger ... ... men sur r_v at mangle varmt vand ...


...edit: i denne tråd viewtopic.php?f=203&t=16223 i Manualen på side 48 er der et El-diagram ... ved godt det kan være sort snak og mørk tale at rode med sådan noget ... og det er heller ikke meningen man skal det med et nyt anlæg ... meen hvis det "bare" er to ledninger der ikke er 10/4 ... ... så ku´ du redde et par + point hos fruen ...
-