Side 4 af 4

20 kw til 16 kw

: 14 nov 2012 19:42
af stokermak
pille bruger skrev:
Start med at købe 1 kg. sukker.
Vej det på digitalvægten.
Se om den passer.
Vej så piller du har kørt ud.
Passer afvejningen ?
Vægten vejede 2 gram for meget. Det ændre ikke hærd problemet, hvad tror du næste skridt er?

20 kw til 16 kw

: 14 nov 2012 21:03
af pille bruger
stokermak skrev:
Vægten vejede 2 gram for meget. Det ændre ikke hærd problemet, hvad tror du næste skridt er?
Et optima besøg :wink:
Det er lidt svært at gennemskue, når det hele er på skrift.
Ser jeg ned i fyret og ser opstillingen er det hele mere lige til.
Her er en opsætning.
Standardtal.xls
(36.5 KiB) Downloadet 72 gange
Hvilke tal er forskellige fra din opsætning ?

20 kw til 16 kw

: 14 nov 2012 21:31
af stokermak
pille bruger skrev:
Et optima besøg :wink:
Det er lidt svært at gennemskue, når det hele er på skrift.
Ser jeg ned i fyret og ser opstillingen er det hele mere lige til.
Her er en opsætning.
Standardtal.xls
Hvilke tal er forskellige fra din opsætning ?
Så mange muligheder og tal har jeg ikke, men jeg kan finde dem jeg har
Mikael

20 kw til 16 kw

: 14 nov 2012 21:56
af stokermak
stokermak skrev: Så mange muligheder og tal har jeg ikke, men jeg kan finde dem jeg har
Mikael
Et optima besøg hvem er den nærmeste der kan det, jeg bor i 7760 hurup thy.
VH Mikael

20 kw til 16 kw

: 14 nov 2012 21:56
af pille bruger
stokermak skrev:
Et optima besøg hvem er den nærmeste der kan det, jeg bor i 7760 hurup thy.
VH Mikael
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/sos-/o ... esoeg.html

20 kw til 16 kw

: 15 nov 2012 20:25
af knaldhatte
Michael. De tal fra den tabel der som du siger er standart. Jeg har et 6.78 chip og det nye 10kw mini. Mine standart blæser tal er . 15.21.27. Men i de tal i den tabel du sender står der 19.25.30 under 10kw udgave. Jeg har IKKE ændret i mine tal endnu.

20 kw til 16 kw

: 15 nov 2012 20:55
af pille bruger
knaldhatte skrev:Michael. De tal fra den tabel der som du siger er standart. Jeg har et 6.78 chip og det nye 10kw mini. Mine standart blæser tal er . 15.21.27. Men i de tal i den tabel du sender står der 19.25.30 under 10kw udgave. Jeg har IKKE ændret i mine tal endnu.

Ok, men tallene er et udgangspunkt før indstilling.
Det er ikke sikkert at der er de tal du havner på efter indstilling.
Brug guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
og indstil til flammen passer på beskrivelsen.