: 20 sep 2012 21:17
af pll
Hej

Har en KSM stoker og fyrer med korn, kører med 85 grader kedel og 60 retur. Vandvarmer er tilsluttet direkte på kedel med 3-vejs ventil med varmt vands protiering, setpunkt 50 hæves en gang om ugen til 65. Fremløb til radiator med motorshunt og ude kompensering, reguleres mellem 25-65 grader. PT kører den med en fremløbs temperatur på 30 grader.

Stoker kører selvstændigt og resten styres af en UVR1611 solvarmestyring.
Se diagram.
Varme til værksted er ikke udført, heller ikke O3, denne er til nedkøling af solvarme beholder.

kedel temperatur..

: 21 sep 2012 13:16
af Renevinum
bioservice » 19 Sep 2012, 20:06 skrev:hvor længe har i brugt den opsætning..?
er i tilfredse...
sætter du temp op til 60 grader når det bliver koldere...?
har du på fornemmelsen at det er billigere end de normale 60 grader.. ?

det var mange spørgsmål, men jeg er også yderst nysgerrig..

Når ude temp. Kommer ned omkring 0 - 5 grader sætter jeg den op på 50-55 grader, det har virket fint sidste vinter. Og vi kan tydeligt se at forbruget af flis er lavere end hvis den kørte på 60-65 grader, da vores silo på fyret ikke er så stor.

kedel temperatur..

: 23 sep 2012 10:48
af bioservice
Det er super med tilbagemeldingerne, jeg har sat min temp ned med 5 grader, og ser hvordan det går, og er der ingen åproblemer så ryger den 5 grader længere ned..

hvis der er et par kilo sparet pr. dag, så kan det jo hurtigt blive til et par tusinde på et år..

Håber der kommer flere tilbagemeldinger...

kedel temperatur..

: 23 sep 2012 13:16
af Grevens
... ikke kun for at være lyseslukker ... men bare for go´ ordens skyld :

"Kedlen skal monteres med shunt, så returtemperaturen maksimalt er 15 °C lavere end fremløbstemperaturen.
Fremløbstemperaturen skal minimum være 60 °C. Bemærk at garantien bortfalder hvis shunten undelades."


... sakset fra Eko´fætterens manual ... - kunne være spændende at høre hvad "Fætter Dan" har af holdning til dette emne ...

kedel temperatur..

: 23 sep 2012 13:40
af bioservice
den havde jeg ikke fanget... det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, da de fleste forhandlere kræver shunt og 60 grader... men mon ikke argumentet vedr. de 60 grader ikke holder, hvis der ikke er noget sagligt argument andet end legionella, der burde ikke kunne ske noget fysisk ved kedlen.

kedel temperatur..

: 23 sep 2012 21:59
af Renevinum
Min retur ligger på 30-35 grader, så holder mig lige inden for de 15 grader :-)
Men tror nu også den gamle salamander kedel er ligeglad...

kedel temperatur..

: 27 sep 2012 16:06
af bioservice
så er jeg nede på 50 grader, og fyret kommer sjældent op på mere end 2 Kw i ydelse, det er genialt, har dog ikke den store ide om besparelsen.. har en kunde med en Eco Climax, han sparer ca 18 kg pr dag i et hus på 370 m2.. så der må være lidt om snakken vedr. besparelse..