Rør dimension på 30Kw

: 26 okt 2012 13:28
af lamborg
Fandt lige denne her til små 4700
http://www.primavvs.dk/magna-18839c1.html

Rør dimension på 30Kw

: 27 maj 2013 19:29
af Zarge
Hvordan endte det egentlig... Kunne du holde varme på hytten, eller måtte der ændringer til? :-)

Rør dimension på 30Kw

: 27 maj 2013 19:51
af Hjemme teori
Jeg har ikke lavet det endnu - har besluttet en lidt større ændring og har derfor udskudt det.

Egentlig kunne det godt holde varme, men når der blev badet, kom fyret bagud og så var der dele der var for langt tid om at blive varmet op.
Feks. juleaften, hvor vi var 4 voksne og 3 børn der skulle bade over 3-4 timer, samt madlavning og opvask der trak VVB nogle gange, så blev det et problem.

Så jeg har købt en magna 25-60 og så skal jeg have udskiftet et par fittings ved fyret til 1" og så laver jeg en bypass til 3-vejsventilen, så fyret kan lave VV og CV samtidigt (VVB trækker aldrig over 15kW alligevel). Bypassen kan så lukkes om sommeren, hvor det kun er VVB'en der skal køre.

Rør dimension på 30Kw

: 27 maj 2013 20:51
af Zarge
Ok, fornuftigt :-)