Side 4 af 9

Problemer med iltstyring

: 30 aug 2012 18:02
af Flunk
Jeg har nu forsøgt og forsøgt.
Det virker ikke
Er efter aftale emd Levi blevet enige om at slø iltstyring fra indtil opstartsbesøget.
Håber det bliver snart.

Hvis man slår iltstyringen fra, ogstarter op uden, så kan man godt slå iltstytringen til, og så virker det OK.
Hvis den selv skal starte op, går det i selvsving.
Ilt% svinger mellem 20 og 0 %.
Når det er 0% står der sort røg ud af trækstabilisatoren.

Problemer med iltstyring

: 03 sep 2012 18:49
af kalasnikov
@Flunk

Du må meget gerne skrive når du har fundet en løsning på problemet, da jeg står i akkurat samme situation, dog med en Scotte Plus.

\Kalasnikov

Problemer med iltstyring

: 03 sep 2012 19:59
af Flunk
Det skal jeg nok. Men jeg tror der går 1-2 md inden jeg får opstartsbesøget. Jeg håber de der kan hjælpe mig.

Problemer med iltstyring

: 04 sep 2012 12:35
af rys
Jeg har samme problemer med min woddy 10kw med 6.66. Har kørt over et år med iltstyrring slået fra, kørte faktisk kun med det en lille 14 dages tid. Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet.

Jeg har som andre herinde justeret og justeret også med stokerkontrol uden held. Kører meget bedre uden iltstyrring.

Så hvis du får løst problemet hører jeg også gerne.

Problemer med iltstyring

: 04 sep 2012 13:22
af Flunk
rys » 04 Sep 2012, 12:35 skrev:Jeg har samme problemer med min woddy 10kw med 6.66. Har kørt over et år med iltstyrring slået fra, kørte faktisk kun med det en lille 14 dages tid. Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet.

Jeg har som andre herinde justeret og justeret også med stokerkontrol uden held. Kører meget bedre uden iltstyrring.

Så hvis du får løst problemet hører jeg også gerne.
Hvis ikke NBE kan få det til at virke, kan du vel kræve pengene tilbage.
Jeg skal nok holde alle opdateret i tråden.

Problemer med iltstyring

: 04 sep 2012 13:59
af pille bruger
Flunk » 04 Sep 2012, 13:22 skrev:
Hvis ikke NBE kan få det til at virke, kan du vel kræve pengene tilbage.
Jeg skal nok holde alle opdateret i tråden.
Læg mærke til de to sidste linier i manualen: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... %20ilt.pdf
Iltstyring kan ikke bare indstilles over stokerkontrol, man skal fysisk være til stede.

Problemer med iltstyring

: 04 sep 2012 14:59
af Flunk
Er læst og forstået.
Jeg har kørt med iltstyring på min gamle stoker i 5 år.
Jeg forstår både den teoretiske og den praktiske virkemåde.
Har professionelt arbejdet med biomassekedler og beslægtede anlæg i over 20 år.
Bemærk Rys skrev: Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet

Problemer med iltstyring

: 04 sep 2012 15:14
af pille bruger
Flunk » 04 Sep 2012, 14:59 skrev:Er læst og forstået.
Jeg har kørt med iltstyring på min gamle stoker i 5 år.
Jeg forstår både den teoretiske og den praktiske virkemåde.
Har professionelt arbejdet med biomassekedler og beslægtede anlæg i over 20 år.
Bemærk Rys skrev: Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet
Det er derfor vi skal have løst det nu.

Problemer med iltstyring

: 04 sep 2012 15:15
af Flunk
Ja, og gerne for alle de brugere der har problemer med deres iltstyringer.
Der er åbenbart flere end jeg.

Problemer med iltstyring

: 04 sep 2012 15:21
af pille bruger
Flunk » 04 Sep 2012, 15:15 skrev:Ja, og gerne for alle de brugere der har problemer med deres iltstyringer.
Der er åbenbart flere end jeg.
Nemlig :great: