Side 4 af 4

Købt og bestilt nyt fyr

: 04 okt 2012 18:11
af Bennie
Hej Pillebruger

Det forstår jeg ikke, :wink:

Hvis jeg ikke laver sløjfen og pillefyret går i stykker, så står vandet stille i rør og keddel, men med strøm direkte på pumpe og med cirkulation igennem sløjfen, burde der vel ikke kunne ske noget med kedlen ?

Købt og bestilt nyt fyr

: 04 okt 2012 18:46
af pille bruger
Bennie » 04 Oct 2012, 18:11 skrev:Hej Pillebruger

Det forstår jeg ikke, :wink:

Hvis jeg ikke laver sløjfen og pillefyret går i stykker, så står vandet stille i rør og keddel, men med strøm direkte på pumpe og med cirkulation igennem sløjfen, burde der vel ikke kunne ske noget med kedlen ?
Det er jo lige det.
Hvor koldt bliver det ?
Hvornår fryser vandet i kedel og omløb ?
Hvis du mener at gasfyret skal med som back up,
Så send lidt varme ud i pille kedlen og hold den frostfri.

Købt og bestilt nyt fyr

: 04 okt 2012 19:48
af Bennie
gasfyret er, under normal drift med pillefyret, koblet helt fra ( både strøm og vand er afskåret fra fyret ), det skal kun bruges i nødstilfælde.

Hvis jeg undlader at sætte den ekstra kugleventil ind, for at lave en sløjfe ( stiplet linje ) og bruger lidt af varmen fra gasfyret ( hvis jeg nogensinde får brug for det ) giver det så flow nok både til forbrug i huset og varme til pillefyret, så snart jeg sætter strøm til og åbner for kuglehanerne ved gasfyret ?

Og hvad med 3 vejsventilen hvis Scotten stopper, den bliver vel stående i den stilling den havde før nedbrud ? så man enten kun har brugsvand eller varme i hytten.

Købt og bestilt nyt fyr

: 04 okt 2012 20:37
af pille bruger
Bennie » 04 Oct 2012, 19:48 skrev:gasfyret er, under normal drift med pillefyret, koblet helt fra ( både strøm og vand er afskåret fra fyret ), det skal kun bruges i nødstilfælde.

Hvis jeg undlader at sætte den ekstra kugleventil ind, for at lave en sløjfe ( stiplet linje ) og bruger lidt af varmen fra gasfyret ( hvis jeg nogensinde får brug for det ) giver det så flow nok både til forbrug i huset og varme til pillefyret, så snart jeg sætter strøm til og åbner for kuglehanerne ved gasfyret ?

Og hvad med 3 vejsventilen hvis Scotten stopper, den bliver vel stående i den stilling den havde før nedbrud ? så man enten kun har brugsvand eller varme i hytten.
Ja, det er der ingen der ved før det er gået galt.

Købt og bestilt nyt fyr

: 08 okt 2012 20:11
af Bennie
Så kom der liv i fyret, søndag 7-10-2012 20:33:26 icon_cheesygrin.gif , det var sgu spændene, at løbe rundt og se, om der skulle rende vand ud fra nogle samlinger, men det viste sig at det eneste sted var fra kedlen, da den havde kørt lidt, men det er den stoppet med igen.

Hold da kæft, hvor det spiller ( når jeg selv skal sige det ) det kører bare rigtigt godt. :great:

Jeg har fin tunet lidt på fyret og vejet piller af igen, ved godt det er lidt tidligt, men kan sgu ikke lade være :wink: , jeg syntes jeg var nødt til at justere lidt ned for blæser ved 10 % drift da lux målingen varierede meget ( alt fra 0 - 99 ) det ser nu ud som om at det er ok.

Købt og bestilt nyt fyr

: 08 okt 2012 20:13
af pille bruger
Fint med en afvejning.
I morgen når du har fået varmet huset op,
så kør guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf