Side 4 af 4

Lav temperatur - minimal ydelse.

: 07 aug 2012 09:29
af AllanJensen
Jeg havde ikke tid at ringe til Søren igår men håber at få det gjort idag.

Lav temperatur - minimal ydelse.

: 07 aug 2012 15:52
af Idor
Når nu du er i gang med problem søgning, så læg lige en hånd på det øverste rør på din beholder. Altså det varme fremløb fra fyret. Hvis røret derfra er vandret kan varmen vandre uden cirkulation fra pumpen. Det er vigtigt at rørene, alle sammen, går lidt ned, og Så må de gerne være vandrette og gå op igen. Det er en varme lås... varmen kan vandre.

Hvis du ligger en jernstang i et bål. Så bliver den ende i bålet hurtigt varmt, lidt senere bliver den anden ende også varm. Varmen vandrer i materialet.

Det gør den også i vand. Den kan gå vandret og især opad, men aldrig ned... med mindre en pumpe kører.

Det kan nemt give 10-15 graders tab i din beholder i løbet af en nat..

Men det er ikke der dit hovedproblem er. Men mere når du nu alligevel er i gang, Så kan du lige så godt få de små ting med.

Skriv lige når du finder den endelige løsning.