Side 4 af 7

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 30 jan 2013 19:57
af Ulrik77
Jeg har ca. 230 m2 beboelse med dårlig isoleret stueplan og 1 sal som er indrettet for 2 år siden så der er mere normalt isoleret, så har jeg en sidebygning på 160 m2 hvor bla. mit fyr står, der er rigtig godt isoleret, men jeg fyrer ikke op til stuetemperatur derovre.

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 30 jan 2013 20:05
af thy
Ulrik77 skrev:Det er et multiheat 2,5 F og iltstyring er slået fra

110
H15
L60........40
G75 .........b50
F0.0 .........r0,0

-20..........-40
H0.5.......0,3
L0.3........0,1
P.05
no- ændres først til au
H7
L7

håber det er rigtigt aflæst :-)

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 30 jan 2013 20:11
af Ulrik77
så over på au allerførst, det er iltstyring til og skulle den kalibreres ?
hvad med blæserstyrke og længde af fyring på 30 og 100 % passer det sig selv når den er på ilstyring eller hvordan fungerer det ?

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 30 jan 2013 20:24
af thy
ja så ordnes det automatisk..

driftformsknap må ikke lyse..

og alle ændringer skal laves ellers spiller det ikke sammen...

hvor længe er det siden sonden har været calibreret

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 30 jan 2013 20:29
af Ulrik77
Jeg har boet i huset i 5 år og den har ikke været brugt i den tid, der hvor jeg skrev g75 og du skrev b50 er det bare mig der har læst forkert i displayet eller er det en helt anden indstilling, hvad er det lige præcis for en der er driftsform knappen ?

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 30 jan 2013 20:39
af thy
Du havde set forkert.

Driftformsknap er den der ligner 1 er på en terning.

Calibrering skal iltsonden tages ud i fri luft inden calibrering

Røgføler kan tages ud for at få temp ned på 30 grader ellers kan der ikke calibreres

Det gøres ved at gå på cal. Det tar ca 5 min

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 31 jan 2013 21:13
af Ulrik77
min røggasføler det er det store rør der går ind i skorstenen ikke, tager man den ud ved at løsne den store møtrik eller ? og det skal vel foregå med slukket fyr eller er det lige meget ?
og så den her cal menu hvor finder man lige den hennne, kommer den automatisk ved at jeg slår styringen til ?
jeg ved godt det er en masse dumme spørgsmål men jeg vil altså gerne gøre det i den rigtige rækkefølge

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 31 jan 2013 21:17
af snubbi
hej
pas på for ilt sonden er meget varm,den bliver varmer når du kalibrer så handse på

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 31 jan 2013 23:29
af thy
Ulrik77 skrev:min røggasføler det er det store rør der går ind i skorstenen ikke, tager man den ud ved at løsne den store møtrik eller ? og det skal vel foregå med slukket fyr eller er det lige meget ?
og så den her cal menu hvor finder man lige den hennne, kommer den automatisk ved at jeg slår styringen til ?
jeg ved godt det er en masse dumme spørgsmål men jeg vil altså gerne gøre det i den rigtige rækkefølge
det er sonden der sidder ved det store møtrik.. den er meget varm som snubbi siger..
røgføler er den tynde metal stang med ledning..

når du ændrer fra no til au kommer de sidste 3 punkter i driftforms menuen...

du kan ringe hvis du bliver i tvivl eller er usikker på fremgangs måden,når du går igang med ændringerne.. :great:

Indstille Multiheat 2,5 uden iltstyring

: 01 feb 2013 13:44
af Ulrik77
Så har jeg lige prøvet efter bedste evne, men da jeg så tænder fyret igen kører det helt vildt, kanon høj blæst og ingen piller alarm a11 ? da den havde kalibreret i 5 min så meldte den a7, regnede med det bare var fordi den var færdig så jeg satte den i fyret igen og startede det op, har selvfølgelig lavet de ændringer som thy har beskrevet
kan ikke se hvad de fejlkoder betyder nok fordi jeg ikke har en iltstyringsmanual