Side 4 af 4

Hvilken shunt

: 03 sep 2007 08:31
af RLStyling
hej

jeg har bare fået at vide af så mange forskellige vvs-mænd at man aldrig må sætte pumpen lige efter fyret, da der så er changce for at den kan komme til at stå med ren vanddamp og derved brænda af. så derfor har jeg sat den dernede. og det skulle jo give det samme om det er før eller efter kedlen, der laver jo det samme flow inde i kedlen.

: 03 sep 2007 09:53
af levi
Pumpen er korrekt placeret - så den skal ikke flyttes.

Er der luft i kredsen ? - Kan du høre støj ?

Måske ville det være en fordel at montere en selvudlufter på fremløbet, der hvor du kører over til akkumuleringstanken..... (Det højeste punkt).

Ellers ser din installation korrekt ud - Teorien er at det er luft i spiralen der driller dig.

: 03 sep 2007 13:20
af RLStyling
hej

jeg syntes ikke jeg kan høre noget, og jeg kan også køre fuld tryk på pumpen. så tror ikke det er luft.
men de tal der står i brugsvejledningen, er der beregnet ud fra en bestemt fremløbs temp. ??
for hvis fyret er koldt så skulle jeg jo gerne bare cirkulere rumdt i kedlen, men det er den ikke meget for, den vil gerne hive 0,5m³/t over fra akku tanken, og så bliver vandet jo endnu koldere.

: 03 sep 2007 13:33
af levi
Hej Rene - kan du ikke ringe til mig, jeg er ved at blive hægtet lidt af...