Side 4 af 8

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 09:53
af hahomi
Aha.. ok, jeg prøver at lufte ud igen uden pumpen er slået til... Men er det ikke korrekt, at hvis der kommer vand ud med det samme ventilen åbnes så er der ikke mere luft i?
Der kan sagtens være mere luft i systemet, der bare ikke er kommet frem til udluftningsstedet. Måske du kan nøjes med at lufte ud på det højeste sted i strengen, da luften jo søger op ad.

Jeg ville prøve at tage en streng ad gangen og lukke for alle de andre i et stykke tid og så udlufte. Du husker jo selvfølgelig at efterfylde med vand :wink:

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 09:59
af Emborg41
Hej

Ud fra din beskrivelse, går jeg ud fra du har haner på alle tre grupper.

Jeg ville gøre følgende der kommer til at tage et stykke tid.

1. Luk gruppe 3 og gruppe 2. Åben gruppe 1
2. Check at gruppe 1 bliver varm. Vent et par timer. evt. lufte ud.
3. Åben gruppe 2 lidt. Vent et par timer. evt. lufte ud.
4. Åben gruppe 3 lidt. Vent et par timer. evt. lufte ud.
5. Justere hanerne meget lidt ad gangen.

Vand er dovent og vil altid forsøge at tage nemmeste vej. Derfor skal de 3 strenge reguleres ind efter hinanden.

Peter

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 10:05
af famdue
Jeg monterede en ekstra Grundfoss UP 25 80 180 for netop og fjerne luft fra især gulvarme delen af anlægget.

Det hjalp i mit tilfælde med at få luften ud. Nu kan de små tage over:-) Det var så iøvrigt en pumpe jeg havde liggende i forvejen. Den bliver så bare siddende til næste gang, der skal luftes ud i anlægget efter vand har været tappet af.

Tror selv at mange problemer opstår når man gennem flere år udvider med mere komfort, og får mange flere meter rør alle mulige steder. Det er i hvertfald sket hos mig. Og stakkels den der skal overtage hytten efter mig:-) :twisted:

Carsten

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 10:12
af RasmusFynbo
klinten » 13 Oct 2011, 20:15 skrev:Rasmus, ved du hvilken pumpe du havde på før? Kan du ikke prøve at uddybe det omkring knudepunkt ved dine radiatorer? Det lyder som om at de 2 rør på dine radiatorer samles sammen med dit "fremløb".
Nej, ved ikke hvilken pumpe vi havde før, men jeg checker det i aften..

Knudepunktet er sådan en du ser her til højre i billedet Billede.

Jeg kan ikke finde dem vi har, men systemet ser ud til at være det samme. Der sidder en skrueventil til venstre, som man kan skrue ind og ud og derved justere et eller andet - jeg har prøvet at skrue den ind og ud og kunne ikke mærke forskel.

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 10:14
af hahomi
Det hjalp i mit tilfælde med at få luften ud. Nu kan de små tage over:-) Det var så iøvrigt en pumpe jeg havde liggende i forvejen. Den bliver så bare siddende til næste gang, der skal luftes ud i anlægget efter vand har været tappet af.
Lige et opklarende spørgsmål: Bremser sådan en pumpe, der er slukket, ikke vandflowet?

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 10:21
af klinten
hahomi » 14 Oct 2011, 10:14 skrev: Lige et opklarende spørgsmål: Bremser sådan en pumpe, der er slukket, ikke vandflowet?
Det er meget lille trykfald der er over en slukket pumpe, uden betydning. Skovlhjulet løber bare med rundt, det er kun modstanden i kuglelejerne der bremser, og det er ikke meget.

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 17:53
af RasmusFynbo
@klinten
Den gamle pumpe er en Grundfoss UPS 25-40.
Det nye fyr står 22 meter længere væk, så der skal vel også presses noget mere.
Mvh RAsmus

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 18:53
af lordsofcolours
RasmusFynbo » 14 Oct 2011, 09:46 skrev:Aha.. ok, jeg prøver at lufte ud igen uden pumpen er slået til... Men er det ikke korrekt, at hvis der kommer vand ud med det samme ventilen åbnes så er der ikke mere luft i?

Jeg ved ikke rigtig om jeg taber vand i systemet.. synes nogle gang at trykket er lidt lavt, men det er svært at vurdere om det kun skyldes forskellen på trykket i det kolde og varme vand.

Jeg har en idé om at systemet taber en lille smule vand, men kan ikke finde nogen utætheder over jorden..

Her er en hurtig skitse.. jeg er ikke sikker på at den er særligt brugbar, da jeg ikke kender de nærmere finesser omkring hvordan pillefyret fungerer, så jeg har kun beskrevet det jeg ved.. Hvis jeg lukker for Gruppe 3 kører systemet lidt bedre, dvs. Gruppe 2 bliver varm og Gruppe 1 bliver lunken.

Billede
/Rasmus

Hej igen,

.har du en shunt på din VVB, har du pråvet at lukke fremløb til VVB ?

VVBen er en af de nemmeste veje for vandet, så uden shuntventil vil vandet bare fare i kreds der.

Shunten skal indstilles lavere end fremløbstemp.

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 19:37
af hahomi
Kom lige til at tænke på, at i mit centralvarmeanlæg, var (er) der en tendens til at der samler sig en del luft ved shunt. Kunne konstateres når jeg åbnede shunt helt, kunne der høres en svag rislen i cirkulationspumpen (også en Grundfos), der jo har en automatisk udluftning.
Kunne være det var det samme hos dig!?

Pillefyr og gamle radiatorer

: 14 okt 2011 19:43
af Albert
Pumpen skal sidde mellem kedel og shunt.